工程建设标准强制性条文(GB 50096、GB 50028、GB 50494)
淡定的甜瓜
2022年12月13日 11:45:10
只看楼主

《住宅设计规范》 GB 50096 - 2011 8.4.3   燃气设备的设置应符合下列规定: 1   燃气设备严禁设置在卧室内; 2   严禁在浴室内安装直接排气式、半密闭式燃气热水器等在使用 空间内积聚 有害气体的加热设备; 3  


《住宅设计规范》 GB 50096 - 2011

8.4.3   燃气设备的设置应符合下列规定:

1   燃气设备严禁设置在卧室内;

2   严禁在浴室内安装直接排气式、半密闭式燃气热水器等在使用 空间内积聚

有害气体的加热设备;

3   户内燃气灶应安装在通风良好的厨房、阳台内; 燃气热水器等燃气设备应

安装在通风良好的厨房、阳台内或其他非居住房间。


《城镇燃气设计规范》 GB 50028 - 2006

10.7.1   燃气燃烧所产生的烟气必须排出室外。设有直排式燃具的室内 容积热

负荷指标超过 207W/m 时,必须设置有效的排气装置将烟气排至室外。

注:有直通洞口(哑口)的毗邻房间的容积也可一并作为室内容积计算。

10.7.3   浴室用燃气热水器的给排气口应直接通向室外,其排气系统与

浴室必须有防止烟气泄漏的措施。

10.7.6 水平烟道的设置应符合下列要求:

1 水平烟道不得通过卧室。


《城镇燃气技术规范》 GB 50494 - 2009

8.2.4   安装直接排气式燃具的场所,应设置机械排烟设施。

8.2.5   使用烟道排气的燃具,其烟道的结构与状况应符合国家相关标 准的要

求。


《住宅设计规范》 GB 50096 - 2011

8.4.4   住宅内各类用气设备的烟气必须排至室外。排气口应采取防风 措施,安

装燃气设备的房间应预留安装位置和排气孔洞位置;当多台设备合用竖向排气

道排放烟气时,应保证互不影响。户内燃气热水器、分户设备的采暖或制冷燃

气设备的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接人同一管道。


《办公建筑设计规范》 JGJ 67 - 2006

4.5.13   办公建筑中的锅炉房必须采取有效措施,减少废气、废水、废 渣和有

害气体及噪声对环境的影响。