请教:网吧自动喷水灭火系统用湿式还是预作用?
czy104
czy104 Lv.2
2008年04月04日 09:54:23
只看楼主

2000平的网吧,在三层,按规范应设自动喷水灭火系统,但不知道应该作湿式系统还是预作用系统?或者气体灭火?请各位请点一下.

2000平的网吧,在三层,按规范应设自动喷水灭火系统,但不知道应该作湿式系统还是预作用系统?或者气体灭火?
请各位请点一下.
little_strong
2008年04月04日 10:10:22
2楼
做普通湿式系统可以了吧(南方地区),甲方有钱又愿意的话可以设预作用系统。
个人认为网吧与计算机房有区别,不能设置气体灭火,否则火没烧死人,气体把人给闷死了
回复
czy104
2008年04月04日 10:25:18
3楼
谢谢啦!
回复
ziqiangbuxi
2008年04月05日 21:16:38
4楼
做常规的湿式自动喷水灭火系统就可以。
回复
ccm9810204
2008年04月05日 23:48:06
5楼
我觉得用气体灭火系统也可以吧,
要不不管用湿式还是预作用不都用水来灭火,到时候设备全没了

回复
zhaolei_128
2008年04月07日 18:40:31
6楼
个人认为预作用系统
规范要求严禁误喷的地方设置预作用系统。
气体灭火不推荐。原因是探测到火灾后广播报警系统会提示人员撤离。这有段时间会使火灾迅速扩大。
有人认为水会破坏电脑设备,我觉得火灾时还是以人员安全为主,况且预作用系统要求采用快速响应喷头,能及时扑灭火灾,我们院有资料统计在开启1~5个喷头时就能很好的控制或扑灭火灾。所以不会有太多设备遭到破坏。