一、漏型输入和源型输入 漏型输入也可以称之为NPN型输入,源型输入也可称之为PNP型输入,它必须要和传感器的类型相匹配,即漏型(NPN型)输入的PLC必须配NPN型的传感器,源型(PNP型)输入的PLC必须配PNP型的传感器,否则PLC将无法识别传感器输出的信号。 不管是AC电源供电型还是DC电源供电型PLC,其漏型输入或源型输入是一样的,如下图: 1、漏型(NPN型)PLC输入。它的特点是低电平输入有效,也就是说,PLC在常态时,其输入继电器端子X为高电平,只有当X变为低电平时,PLC才认为有输入信号(开关量信号)。所以,上图中NPN型传感器和那几个按钮开关的作用是一样的,都是将各自的输入端X常态的高电平拉低到0V或者接近0V的低电平。
一、漏型输入和源型输入
漏型输入也可以称之为NPN型输入,源型输入也可称之为PNP型输入,它必须要和传感器的类型相匹配,即漏型(NPN型)输入的PLC必须配NPN型的传感器,源型(PNP型)输入的PLC必须配PNP型的传感器,否则PLC将无法识别传感器输出的信号。
不管是AC电源供电型还是DC电源供电型PLC,其漏型输入或源型输入是一样的,如下图:
1、漏型(NPN型)PLC输入。它的特点是低电平输入有效,也就是说,PLC在常态时,其输入继电器端子X为高电平,只有当X变为低电平时,PLC才认为有输入信号(开关量信号)。所以,上图中NPN型传感器和那几个按钮开关的作用是一样的,都是将各自的输入端X常态的高电平拉低到0V或者接近0V的低电平。
2、源型(PNP型)PLC输入。它的特点是高电平输入有效,也就是说,PLC在常态时,其输入继电器端子X为低电平,只有当X变为高电平时,PLC才认为有输入信号(开关量信号)。所以,上图中PNP型传感器和那几个按钮开关的作用都是将各自的输入端X常态的低电平拉升到24V或者接近24V的高电平。
二、NPN型传感器和PNP型传感器相互转换的问题
当PLC选型已经确定,则其输入信号的类型也已经定了,我们无法更改,在选用外部传感器的时候必须要和PLC的输入类型匹配,但有的时候也会出错。比如PLC是漏型输入,但是采购的传感器却是PNP型,显然无法直接使用。实际操作时可以和传感器厂商调换正确的类型,但有时要急用或者无法和传感器厂商调换,这就涉及到NPN型传感器和PNP型传感器相互转换的问题。
将NPN型传感器转换成PNP型传感器,或者将PNP型传感器转换成NPN型传感器,头条里已经有很多文章介绍用中间继电器或者光电耦合器来实现转换,用中间继电器来实现转换,只适应于开关量变化不频繁的情况,或者说开关频率不高的情况,用光电耦合器来实现转换,要注意转换电路的绝缘和放置问题。
目前市面上有一种NPN和PNP相互转换的器件,体积很小,很方便放入线槽,而且适应于较高的开关频率,其外形参数和接线如下图:
传感器NPN---PNP类型转换器外形和参数
传感器NPN---PNP类型转换器接线图
三、漏型输出和源型输出
漏型和源型输出仅在晶体管输出型PLC才具有,继电器和晶闸管输出型没有这一说法。
漏型输出和源型输出如下图所示:
漏型输出和源型输出接线图
漏型输出的特点是:常态时,输出端Y处于高电平,负载没有电流通过因而不动作,当输出端Y有输出时,该端子由高电平转换为低电平,负载有电流流过因而动作。
源型输出的特点是:常态时,输出端Y处于低电平,负载没有电流通过因而不动作,当输出端Y有输出时,该端子由低电平转换为高电平,负载有电流流过因而动作。
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!