脱模剂的选择、验收、检验与保管
运气联盟
2022年12月09日 11:23:37
只看楼主

一、如何选择脱模剂 在混凝土模板内表面上涂刷脱模剂的目的在于减少混凝土与模板的粘结力而易于脱离,不致因混凝土初期强度过低而在脱模时受到损坏,保持混凝土表面光洁,同时可保护模板,防止其变形或锈蚀,便于清理或减少修理费用,为此,脱模剂须满足下列要求: 1)良好的脱模性能; 2)涂敷方便、成模快、拆模后易清洗; 3)不影响混凝土表面装饰效果,混凝土表面不留浸渍印痕、反黄变色;

一、如何选择脱模剂


在混凝土模板内表面上涂刷脱模剂的目的在于减少混凝土与模板的粘结力而易于脱离,不致因混凝土初期强度过低而在脱模时受到损坏,保持混凝土表面光洁,同时可保护模板,防止其变形或锈蚀,便于清理或减少修理费用,为此,脱模剂须满足下列要求:


1)良好的脱模性能;


2)涂敷方便、成模快、拆模后易清洗;


3)不影响混凝土表面装饰效果,混凝土表面不留浸渍印痕、反黄变色;


4)不污染钢筋、对混凝土无害;


5)保护模板、延长模板使用寿命;


6)具有较好的稳定性;


7)具有较好的耐水性和耐候性。


脱模剂的种类通常有水性脱模剂和油性脱模剂两种。水溶性脱模剂操作安全,无油雾,对环境污染小,对人体健康损害小,且使用方便,逐步发展成油性脱模剂的替代品。使用后不影响产品的二次加工,如粘结、彩涂等加工工序。油性脱模剂成本高,易产生油雾,加工现场空气污浊程度高,对操作工人的健康产生危害,使用后影响构件的二次加工。PC工厂宜采用水性脱模剂,降低材料成本,提高构件质量。


二、脱模剂的验收、检验与保管


根据《装标》中第9.2.13条内容,脱模剂进厂检验应符合以下规定:


1)脱模剂应无毒、无刺激性气味,不应影响混凝土性能和预制构件表面装饰效果;


2)脱模剂应按照使用品种,选用前及正常使用后每年进行一次匀质性和施工性能试验;


3)检验结果应符合现行行业标准《混凝土制品用脱模剂》(JC/T 949)的主要规定:


①脱模剂的匀质性指标应符合表2.1的要求。



②脱模剂的施工性指标应符合表2.2的要求。



1)验收时要对照采购单,核对品名、厂家、规格、型号、生产日期、说明书等;


2)运输、储存过程中防止暴晒、雨林、冰冻;


3)存放在专用仓库或固定的场所,妥善保管,方便识别、检查、取用等;


4)在规定的使用期限内使用,超过使用期应做试验检查,合格后方能使用。


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点:脱模剂的选择、验收、检验与保管

相关推荐:

园林绿化工程验收标准检验批表格



免费打赏

相关推荐

APP内打开