楼梯间预制混凝土隔墙板的应用
运气联盟
2022年12月08日 11:37:36
只看楼主

工程中防火隔墙板的做法 图1 防火隔墙支承于现浇梁上 图2 防火隔墙现浇梁现场施工 梯段中间现浇混凝土梁,梁上后砌筑砌体或安装轻质混凝土条板,为传统现浇施工中常见做法。中间梁需单独搭设模板及支撑,大大影响楼梯的整体施工效率,且预制楼梯未安装到位无法作为有效的施工通道使用。 图3 防火隔墙支承于预制梯板上 预制楼梯一侧梯段加宽,加宽的梯段上后砌筑砌体或安装轻质混凝土条板。此种方式造成同层预制楼梯段需要生产两种尺寸类型,增加生产成本。混凝土轻质条板底部需在现场切割,增加了现场施工工序和人工成本。

工程中防火隔墙板的做法




图1 防火隔墙支承于现浇梁上


图2 防火隔墙现浇梁现场施工


梯段中间现浇混凝土梁,梁上后砌筑砌体或安装轻质混凝土条板,为传统现浇施工中常见做法。中间梁需单独搭设模板及支撑,大大影响楼梯的整体施工效率,且预制楼梯未安装到位无法作为有效的施工通道使用。


图3 防火隔墙支承于预制梯板上


预制楼梯一侧梯段加宽,加宽的梯段上后砌筑砌体或安装轻质混凝土条板。此种方式造成同层预制楼梯段需要生产两种尺寸类型,增加生产成本。混凝土轻质条板底部需在现场切割,增加了现场施工工序和人工成本。


干式连接预制混凝土隔墙板的应用


设计思路


图4 防火隔墙支承于挑耳上示意


图5 预制混凝土隔墙板


防火隔墙采用工厂预制混凝土隔墙板,墙板上部两端采用与预制楼梯上端相同的连接节点支承在挑耳上,下部通过在墙板中预埋螺栓套筒连接上下墙板限位。墙板的连接方式为干式连接,吊装效率高,不会增加预制楼梯的种类。


图6 预制混凝土隔墙板吊装施工示意


设计方法                


1 墙板构造


预制混凝土隔墙板为非结构构件,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016版))的规定,其抗震设防目标可低于结构构件,但考虑到墙板地震破坏对疏散安全的影响,其抗震设计应参照结构构件进行加强。墙板截面厚度不宜小于120mm;墙板宜配置双层双向分布钢筋网抗裂并采用拉筋连系,墙板上部两道水平筋应加强,直径不宜小于12mm;上部两端宜设置箍筋,箍筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于100mm。



图7 预制混凝土隔墙板构造示意


图8 上部简支连接节点构造示意


图9 下部限位连接节点构造示意


1 承载力极限状态计算


持久设计状况验算


持久设计状况下墙板的受力模型为自重作用下的简支梁模型,只需上部两端截面满足抗剪计算的要求,具体计算按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中6.3节执行。


图10 墙板简支计算模型


地震设计状况验算


根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016版))的规定,楼梯间非承重墙应进行抗震设计,应与主体结构有可靠的连接或锚固,避免地震时倒塌伤人。楼梯间作为地震时的关键疏散通道,楼梯间墙体的抗震性能目标应保证连接节点中震弹性、大震不屈服。


地震作用及组合参照《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014)和《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T 51231-2016)中有关外挂墙板设计的相关规定进行计算:


墙板的水平地震作用标准值计算采用等效侧力法,按下式计算:



竖向地震作用标准值取水平地震作用标准值的0.65倍。


地震设计状况时,


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点: 楼梯间预制混凝土隔墙板的应用

相关推荐:

预制混凝土隔墙板施工工



相关推荐

APP内打开