企业有3台变压器 600kva 2台 400kva 一台.企业多用大功率变频器控制启动大功率直流电机.3台变压器是合在一起高压计量.功率因数0.75 目前企业的实际用电情况是2台600变压器采用普通无功功率补偿,运行还算正常.表象问题就是设备电容容量损耗,及线路老化.可也算是能够补偿.而400的变压器做了新的电容补偿柜,不能够投入.送电就烧电容柜设备,~~这应该是谐波的原因吧??请帮忙讲解3个问题,

企业有3台变压器 600kva 2台 400kva 一台.
企业多用大功率变频器控制启动大功率直流电机.
3台变压器是合在一起高压计量.功率因数0.75
目前企业的实际用电情况是2台600变压器采用
普通无功功率补偿,运行还算正常.表象问题就是设备
电容容量损耗,及线路老化.可也算是能够补偿.
而400的变压器做了新的电容补偿柜,不能够投入.
送电就烧电容柜设备,~~这应该是谐波的原因吧??
请帮忙讲解3个问题,
1, 3台变压器供电设备一样,在都有谐波的情况下
600的可以补偿,400的却不行/
2, 如果把2台600的按照实际功率因数对原有电容柜
做更新处理,可行不(当然不能够扯平3台变压器的综合力率)
3, 400的变压器做谐波治理是做在电房好,还是在机器
进线柜前端好.是采用过滤电路谐波,还是补偿
免费打赏
sztv8888
2008年04月08日 15:46:46
2楼
具体问题请电话0755-61691990.周
回复
songweiqingmeng
2008年04月14日 15:40:41
3楼
用低压svc设备,谐波分量过大
回复
yangshenme
2008年04月15日 11:42:00
4楼
现在的无功补偿是纯电容补偿还是电容加电抗器的补偿方式?

应该是变频器产生的谐波过大。

可以找相关设备厂家用专业仪器进行测量。

可以咨询我:杨,13825007656
回复
yangshenme
2008年04月16日 16:09:35
5楼
楼主呢?
回复
myssxg@co163
2008年04月16日 19:27:21
6楼
因可能是400KVA的变压器运行时系统阻抗Z、无功补偿电容的电容量C,以及某次谐波电流In,参数匹配产生了谐波电流的放大而造成的,如果要解决这个问题,需要测试谐波电流、计算系统的短路容量,然后才能拿出治理方案。我公司变电所也出现过谐波放大的问题,被补偿电容放大的是5次谐波,后在电容器组串联6%电抗器得到解决,当然电容器也要更换,因串电抗器后无功补偿电容器的工作电压提高了。个人观点,仅供参考!
回复
fujai
2008年04月16日 22:50:53
7楼
变频器一般就是6脉冲整流了,那就是5次 7次 11次 13次等次数谐波,用几个滤波器问题不大
回复
zcliang_007
2008年07月16日 16:55:53
8楼
谐波需要治理,到处乱发广告也要治理。:)
回复
cz13306196492
2008年12月25日 10:43:59
9楼


此人老是做广告,没有实质的见解