企业有3台变压器 600kva 2台 400kva 一台.企业多用大功率变频器控制启动大功率直流电机.3台变压器是合在一起高压计量.功率因数0.75 目前企业的实际用电情况是2台600变压器采用普通无功功率补偿,运行还算正常.表象问题就是设备电容容量损耗,及线路老化.可也算是能够补偿.而400的变压器做了新的电容补偿柜,不能够投入.送电就烧电容柜设备,~~这应该是谐波的原因吧??请帮忙讲解3个问题,
企业多用大功率变频器控制启动大功率直流电机.
3台变压器是合在一起高压计量.功率因数0.75
目前企业的实际用电情况是2台600变压器采用
普通无功功率补偿,运行还算正常.表象问题就是设备
电容容量损耗,及线路老化.可也算是能够补偿.
而400的变压器做了新的电容补偿柜,不能够投入.
送电就烧电容柜设备,~~这应该是谐波的原因吧??
请帮忙讲解3个问题,
1, 3台变压器供电设备一样,在都有谐波的情况下
600的可以补偿,400的却不行/
2, 如果把2台600的按照实际功率因数对原有电容柜
做更新处理,可行不(当然不能够扯平3台变压器的综合力率)
3, 400的变压器做谐波治理是做在电房好,还是在机器
进线柜前端好.是采用过滤电路谐波,还是补偿