精装修施工过程涉及专业广,使用材料多,工序衔接性强,各施工单位与精装修单位交叉作业较多,施工协调工作量大,因此容易产生各种各样的问题。 今天和小编一起来看涂料工程类的常见质量问题与防治措施: 1、涂料起皮掉粉,潮湿天气易发霉 原因分析: 腻子因浸水后强度不足,不耐水,容易起皮脱落,潮湿天气易发霉,粉化,使用年限较短。
今天和小编一起来看涂料工程类的常见质量问题与防治措施:
1、涂料起皮掉粉,潮湿天气易发霉
原因分析:
腻子因浸水后强度不足,不耐水,容易起皮脱落,潮湿天气易发霉,粉化,使用年限较短。
问题整改:
在潮湿环境及湿作业区域选择耐水型腻子,特别用于梅雨天气,潮湿空气的腻子的耐水性要增强。对于工期比较紧张的项目,局部可以用一些外墙防水腻子或局部做防水处理。
涂料起皮掉粉△
涂料起皮掉粉发霉△
2、卫生间分隔墙渗水导致卫生间门口甚至背墙面起泡发霉
原因分析:
前期在装饰过程中精装修单位没有按照规范施工,卫生间门框下未勾缝,且门框内泡沫胶过少甚至未注入泡沫胶,水从套线渗到卫生间门口引起墙面起泡。
问题整改:
向门框夹板内注入饱满的高分子泡沫胶,充分将门框夹板缝隙填充密实;其次将瓷砖间缝隙及门槛石与地砖间缝使用防水剂做勾缝处理,门框距离地5cm处重新填充添加微膨胀剂水泥做好塞缝。
卫生间门口大面积起泡△
卫生间门口大面积发霉△
3、室内吊顶夹板、石膏板有黄点;隔墙夹板、石膏板有黄点
原因分析:
1)夹板没有做封闭处理;
2)固定没有采用抗酸碱性专业钉;
3)钉头没有采取专项防锈处理。
问题整改:
对钉眼做防锈处理。
石膏板有黄点△
钉眼防锈处理△
4、吊顶表面不平整,粗糙、色差;吊顶阴阳角不顺直、不光滑、涂料起皮掉粉,潮湿天气易发霉
原因分析:
1)土建移交时墙面平整度偏差较大;
2)刮腻子后打磨不到位;
3)阴阳角未弹线,修补不到位;
4)涂料滚刷(或喷涂)不均匀。
问题整改:
弹线,重新刮腻子处理,打磨修补后再上涂料。注意腻子应多掺些胶水。
吊顶表面粗糙,不平整△
吊顶阴阳角不顺直△
5、室内装饰线条如石膏线接缝明显,阴阳角粗糙
原因分析:
1)石膏线搭接不好,或接缝处理不到位;
2)修补工艺不到位,未用细砂纸打磨。
问题整改:
用腻子刮刀修补粗糙部位,用细砂打磨。建议石膏线45度对接,线条弹线后局部修补。
石膏线拼接明显,阴阳角粗糙△
6、室内天花与墙面不平整,阴阳角线条不直,观感差
原因分析:
1)原土建墙面不平整,偏差较大;
2)天花平整度偏差较大,移交时整改不到位,精装修未弹线,就在抹灰层表面刮腻子上涂料。
问题整改:
先弹线,处理表面的涂料,再用专用砂浆修补,刮腻子修补打磨上涂料。注意要对原涂料表层进行处理。
室内墙面不平整△
天花不平整阴阳角不顺直△
7、墙面起灰,涂料露底
原因分析:
1)腻子的防水性能差,或配比胶水太少;
2)墙面不平,腻子刮得太薄,粗砂打磨后容易露底。
问题整改:
重新批刮墙面腻子(腻子中多加些胶水),腻子打磨不露底为止(先粗磨再细磨),然后再上涂料。
墙面起灰,涂料露底△
8、天花与墙面开裂
原因分析:
1)砌体砖墙与混凝土结构交接部未挂钢丝网;
2)砌体勾缝不饱满,裂缝;
3)内墙砂浆配比错误;
4)抹灰层开裂;
5)砂浆质量问题;
6)腻子配比问题,天气骤冷骤热。
问题整改:
1)对于涂料表层局部轻微的开裂,把缝清出来成V字加弹性腻子修补;
2)对于结构层开裂,要高度重视并分析原因,要有专项方案。砖墙结合部位的开裂要挂钢丝网,批荡后再刮腻子上涂料;
3)砌体问题引起的开裂,专用砂浆整改后挂网刮腻子后再上涂料;
4)对于龟裂或砂浆强度问题引起的开裂,要把原砂浆层打掉重新批荡;
5)对于吊顶开裂处理,把裂缝清理出来,弹性腻子修补,贴专用纱布或牛皮纸等。注意点:吊顶阴角石膏板要L形搭接,夹板上不能直接刮腻子。
天花与墙面开裂△
9、 窗框内侧与墙面收口粗糙(阴角部位)不顺直,不美观;窗框边灰尘、油漆等污染严重
原因分析:
1)原土建抹灰收口不到位;
2)窗框、玻璃未作成品保护。
问题整改:
1)提前处理抹灰收口基层;
2)粘贴美纹纸距离窗边预留 2mm;
3)做好窗框成品保护,玻璃双面覆膜。
墙面收口粗糙(阴角部位)不顺直,窗框及玻璃污染严重△
注:在正常施工中就要按这种方式要求。
窗边收口美观△
窗框做好成品保护△
10、墙垛、门洞阴阳角不顺直、不方正
原因分析:
1)土建移交时阴阳角偏差较大;
2)刮腻子后打磨不到位。
问题整改:
前期控制窗边阴阳角部位方正及直线度,施工过程弹垂直、水平控制线。
窗边阴阳角不方正、不顺直△
11、顶棚分色存在明显咬色相交,不顺直
原因分析:
1)阴角打磨不到位;
2)乳胶漆涂刷时未粘贴美纹纸。
问题整改:
1)阴角打磨处理平整顺直;
2)阳台顶面漆下翻 3-5cm,室内顶面漆下翻 2cm,涂刷前先粘贴美纹纸。
天花阴角处咬色,不顺直△
12、阳台天花立管周边收口粗糙、不平整;排水管根部收口粗糙
原因分析:
1)原天花粗糙不平整;
2)腻子打磨不到位;
3)排水管根收口未处理。
阳台天花立管收口粗糙不平整△
排水管根部收口粗糙△
问题整改:
1)加强阳台天花立管周边收口质量,确保平整,建议使用装饰圈套,消除管口边粗糙、污染等问题;
2)排水管根部使用防水反坎,消除此部位收口难的问题。
天花管根收口采用装饰圈套△
排水管根部使用防水反坎△
13、客厅柜式空调连外机孔洞高度不合格;挂式空调连外机孔洞,洞口处理粗糙,观感极差
原因分析:
1)原土建预留孔洞标高错误;
2)土建抹灰对洞口未处理;
3)腻子批刮不到位。
问题整改:
1)前期土建预留洞口标高提前控制;
2)孔洞收口要圆滑,内外增设装饰圈。
柜机空调洞口预留标高错误△
挂机空调洞口收口粗糙△
图文源网络资料整理,侵权即删