知识点:矿物绝缘电缆 柔性矿物绝缘电缆和刚性矿物绝缘电缆对比。刚性还是柔性主要还是看电缆的结构,刚性矿物电缆除了电缆本身比较僵硬外,其抗撞击能力也是非常强的,代表型号有BTTZ电缆。反正柔性矿物电缆柔韧性比较强,但它的抗撞击能力相对较差。 怎么区分矿物电缆是刚性还是柔性主要还是看型号,每根电缆上都有喷码上型号的,只要记住BTTZ类别下的都是刚性矿物电缆,其他都是柔性的(YTTW、NG-A/BTLY、BBTRZ)。
知识点:矿物绝缘电缆
柔性矿物绝缘电缆和刚性矿物绝缘电缆对比。柔性NG-A(BTLY)电缆、YTTW电缆、BBTRZ电缆和刚性BTTZ结构对比。
1、型号命名的区别:
NG-A(BTLY)隔离型柔性矿物绝缘电缆型号说明:
B----布线用矿物绝缘电缆
T----铜导体
L----铝金属套
Y----聚氯乙烯外护套
YTTW电缆型号结构说明:
Y----金属护套无机矿物绝缘电缆
T----铜导体
T----铜护套
W----无机矿物绝缘
BBTRZ型号结构说明:
B----布电线、电力安装电缆
B----矿物化合物
T----铜导体
R----柔软型
Z----重型
BTTZ刚性矿物绝缘电缆型号明说:
B----布线用固定安装电力电缆
T----铜护套
T----铜导体
Z----,耐电压等级重型750V
2、防火性能对比:
NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆耐火性能通过bs6387标准最高级别C、W、Z试验考核:
(C) 燃烧 950℃,燃烧180min
(W) 喷淋 650℃燃烧15min,再继续燃烧的同时喷淋15min
(Z ) 撞击 950℃,燃烧15min/30次
YTTW和BBTRZ柔性矿物绝缘电缆防火等级也是同上BS 6387 CWZ。
BTTZ矿物绝缘电缆性能:
1)950℃火焰下持续通电180min不击穿;
2)950℃火焰下180min后浸水60min不击穿;
3)950℃火焰下承受180min的敲击振动而不击穿;
共同性:无机矿物绝缘可靠,防水,防鼠蚁,机械强度高,耐腐蚀,节能环保,防辐射、寿命长等。
3、芯数规格及截面积对比:
NG-A/BTLY:1芯 10~300 mm2 ;2, 3, 4, 5芯 2.5~300 mm2;3+1, 3+2, 4+1芯 4~300 mm2。
YTTW:1芯 10~630mm2;2, 3, 4芯 2.5~120mm2;3+1芯 16~120 mm2。
BBTRZ:1芯 10~500 mm2;2, 3, 4, 5芯 1.5~400 mm2 ;3+1, 3+2, 4+1芯 4~400 mm。
BTTZ:1芯 1.5~400mm2;2, 3, 4芯 1.5~25mm2;7, 10, 12芯 1.5~2.5mm2。
4、执行标准:
柔性矿物绝缘电缆:企业标准和行业标准 JG/T 313
刚性矿物绝缘电缆:国家标准/国际标准 GB/T 13033/ IEC 60702
5、工作温度
NG-A(BTLY):最高可达950°C
YTTW:最高可达950°C
BBTRZ:最高可达950°C
BTTZ:最高可达1000°C
6、绝缘材料对比
NG-A、BTLY:双面云母带+陶瓷带
YTTW:金云母带
BBTRZ:金云母带
BTTZ:氧化镁
7、敷设条件
柔性矿物绝缘电缆:需封闭桥架或穿管保护(YTTW可明敷,不用桥架或穿管)
刚性矿物绝缘电缆:可明敷,不用桥架或穿管
8、寿命对比
柔性矿物绝缘电缆:50-100年
刚性矿物绝缘电缆:100年以上
以下是矿物绝缘电缆所有型号区别对比表,左边刚性矿物绝缘电缆,右边三种都是柔性矿物绝缘电缆。
相关推荐链接:
1、电磁铁设备说明