0.4MPa的入口压力,50KW的耗热量,采用辐射对流散热器,疏水器安装于凝水管,请问选用什么型号的疏水器?
0.4MPa的入口压力,50KW的耗热量,采用辐射对流散热器,疏水器安装于凝水管,请问选用什么型号的疏水器?
2楼
陆耀庆的《实用供热空调设计手册》里面有比较详细的计算,和选型,选型一般现在还用
回复
3楼
理论排水量仅为90kg/h,只要选择压差为1200kPa排水量为270kg/h的疏水阀就可以.
回复
4楼
看书去!
回复
5楼
理论排水量和压差是怎么算出来的?疏水器和疏水阀一样吗?
回复
6楼
理论排水量:所供蒸汽的冷凝热和散热器的散热量计算出来;
疏水器排水量=K*理论排水量 (K为倍率,散热器P大于100KPa时为2~3;
压差是根据所用蒸汽压力,和疏水器后排水所需的压力求得(陆耀庆的《实用供热空调设计手册》里面有比较详细的计算),所以你自己必须看书才行。
疏水阀是疏水器的俗称。
回复
7楼
1、G=kG`
G : 疏水器的设计排水量
G`:用热设备的理论排水量
2、压力问题。
3、连接问题:一般要有旁通管。
(参看陆耀庆的《实用供热空调设计手册》)
回复
8楼
谢谢各位!不胜感激!下次小弟遇到难题时希望各位不吝赐教!祝大家一切顺心!
回复
9楼
顶一下
回复