不同种类风口的特点与选择(一)
有爱心的灌汤包
2022年12月01日 10:19:43
只看楼主

中央空调常用的风口类型有七类,包括百叶风口、散流器、喷口、旋流风口、条缝风口、格栅风口和专用风口。详细分类如下: 1)   百叶风口 :单层百叶风口、双层百叶风口、连动百叶风口、固定斜百叶风口、地面固定斜百叶风口。   2)   散流器 :方矩形散流器、圆形散流器、圆盘形散流器、圆形斜片散流器、圆环形散流器、自力式变流型散流器等。  

中央空调常用的风口类型有七类,包括百叶风口、散流器、喷口、旋流风口、条缝风口、格栅风口和专用风口。详细分类如下:
1)   百叶风口 :单层百叶风口、双层百叶风口、连动百叶风口、固定斜百叶风口、地面固定斜百叶风口。  
2)   散流器 :方矩形散流器、圆形散流器、圆盘形散流器、圆形斜片散流器、圆环形散流器、自力式变流型散流器等。  
3)   喷口 :球形喷口、筒形喷口。  
4)   旋流风口 :可调叶片旋流风口、阶梯旋流风口。  
5)   条缝风口 :直片条缝风口、双槽条缝风口。  
6)   格栅风口 :侧壁格栅风口、可开启侧壁格栅风口。  
7)   专用风口 :自垂百叶风口、遮光风口、防雨百叶风口、门铰式回风口、定风向可调风量回风口、置换送风风口、高效过滤器送风口、矩形网式回风口、矩形风管插板风口等。
风口选用总说明
1 选型原则
1.1 应充分了解风口的类型、功能、适用范围、结构型式,根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口型式。  
1.2 根据需要的风量(送风、回风或排风),在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内,确定所需风口的型号尺寸。  
1.3 校核所选风口的主要技术性能,如气流射程、全压损失、噪声指标以及送至工作区域内气流的风速与区域温差。  
1.4 确定所选风口的布置安装方式和与风道的连接方式。
2 选型要点
2.1 风口布置需要综合考虑室内气流组织、噪声、建筑装修美观要求、安装维修以及经济性等方面的因素。在选型时,应确定风口风速,计算风口风量、有效面积、射程。特别要注意建筑梁或柱子等对气流的影响。对一些技术要求特殊的空调区域和风量较大的场合,风口的选择宜辅以计算机模拟(CFD)方法确定。
2.2 上部送风时,一般房间宜采用百叶风口或条缝风口等侧送,侧送气流宜贴附;有吊顶时,应根据空调区高度与使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形散流器;   空间较大的公共建筑或室温允许波动范围大于或等于1.0℃的高大厂房,宜采用喷口或旋流风口送风
2.3    侧装式置换送风口的安装,距地高度宜小于0.8m;出口风速民用建筑不宜大于0.2m/s,工业建筑不宜大于0.5m/s
2.4 对于室内散热量大的场所(如计算机房)或高大空间(如影剧院),应优先选用气流特性稳定的下部送风风口。如建筑结构限制,应优先选用诱导性能好的风口。冬季送热风时,应注意室内空气热分层现象,宜选用有冬夏季调节功能的送风口。对于送风口安装高度大于4m的场所,宜使用射流方向可调的风口,以适应负荷的变化。
2.5 送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声等因素确定。   消声要求较高时,百叶风口、散流器、条缝风口送风等宜采用2 - 5m/s风速,喷口送风可采用4 -10m/s
2.6 回风口附近风速衰减很快,对室内气流组织影响较小。回风口的面风速确定应考虑三个因素:一是避免靠近回风口处的风速过大,防止对回风口附近经常停留的人员造成不适感;二是不要因风速过大而扬起灰尘及增加噪声;三是尽可能减小风口截面,以节约初投资。
2.7 回风口的面风速一般按下表中推荐的风速选取,当房间内对噪声要求较高时,回风口的风速可适当降低。


2.8 风口的风速应按实际有效面积计算。
一、百叶风口选用说明
1 百叶风口型式和特征
1.1 单层百叶风口。风口的材质可为钢、铝合金、不锈钢等。叶片横装为H 式,竖装为V 式,可与对开多叶调节阀、铝网过滤器配套使用。风口气流流型属圆射流,可依不同工况调节出风角度, H 式可调节竖向的仰角或俯角, V 式可调节水平方向扩散角。
1.2 双层百叶风口。风口由外层可调叶片和内层固定叶片组成。外层叶片横装,内层叶片竖装为HV 式,可调节竖向的仰角或俯角;外层叶片竖装,内层叶片横装为VH 式,可调节水平方向扩散角。该风口可与对开多叶调节阀或过滤器配套使用。风口气流流型属圆射流,叶片可调成A 、B 、C 、D 四种吹出角度,叶片角度见下表:


1.3 固定斜百叶风口。风口由固定百叶组成,叶片斜角为24°根据不同使用场所可采用单向或双向斜送风两种形式,可配对开多叶调节阀。
1.4 地面固定斜百叶风口。风口由固定百叶组成,叶片轴直径大于5mm,百叶与外框型材刚性应满足地板送风荷载要求。风口为斜向送风,叶片斜度为11.3°,有单向及双向斜送风两种形式。
2 百叶风口适用范围
2.1 单层百叶风口用于全空气空调系统的侧.送时,其空气动力性能比双层百叶口略差,仅用于一般空调工程。多数情况下用作回风口。
2.2 双层百叶风口用于全空气空调系统的侧送风口时,既可用于舒适性空调也可用于精度较高的工艺性空调。   风口以侧送为宜,顶送时,距离工作区高度不宜小于2.0m  。
2.3 固定斜百叶风口可作送风,也可用作回风,适用于舒适性空调。安装于吊顶上,并与吊顶齐平或者安装在吊顶静压箱上,形成向下的斜送气流。
2.4 地面固定斜百叶风口安装于地面,适用于下送风。
3 百叶风口选用说明
3.1 单、双层百叶风口均以颈部尺寸(A x B)进行选型和制作。
3.2 侧送百叶送风口的最大风速(m/ s)见下表。

3.3 对于舒适性空调,当采用双层百叶风口侧送时,应选用横向可调叶片在外、竖向固定叶片在内的风口。
3.4 对于工艺性空调,当采用贴附侧送时,应采用水平与垂直方向均可调节的双层百叶风口,并配对开多叶调节阀。
二、散流器选用说明
1 散流器型式和特征
1.1 方、矩形散流器按送风方向分为单面、两面、三面和四面送风等多种型式,常用四面送风。气流为平送贴附流型,可与对开多叶调节阀配合使用,调节风量。
1.2 圆形散流器的扩散圈由多层锥面组成,平送流型,在颈部可装单开或双开板式调节阀,调节风量。
1.3 圆盘型散流器的圆盘呈倒蘑菇形,并伸出吊顶表面,拆装方便。可与单开或双开板式调节阀配套使用,调节风量。圆盘挂在上面一档时,呈下送流型,挂在下面一档时呈平送贴附流型。
1.4 自力式温控变流型散流器是将热动元件安装在圆形或方形散流器内,通过感受空调系统送风温度的高低来调节叶片角度,改变送风气流的流型"夏季送风温度小于等于17 ℃时,调节叶片角度为水平送风;冬季送风温度大于等于27℃ 时,调节叶片角度为垂直送风。
1.5 地面散流器材质有铝制和塑料两种,其主要部件为面板、风向调节盘、卡圈、紧固环、集尘斗、静压箱。面板上的径向肋片用以产生旋转气流,风向调节盘用以改变风向,可以产生垂直气流。
2 散流器适用范围
2.1 自力式温控变流型散流器适用于高大空间顶部送风。
2.2 地面散流器适合安装在夹层地板内,用于高舒适标准的工作环境及计算机房等局部热源较多的场合。
2.3 其它种类散流器适用于公共建筑舒适性空调。
3 散流器选用说明
3.1    圆形或方形散流器相应送风面积的长宽比不宜大于1: 1.5
3.2 散流器宜对称布置或梅花形布置,   散流器中心线与侧墙距离不宜小于1.0m
3.3 地面散流器不应直接安装在座位下,安装位置距离座位不宜小于400mm。
3.4 并非所有地面散流器均需设集尘斗,且集尘斗安装与否并不影响地面散流器的气流流型。
3.5 散流器的颈部最大允许风速(m/s)如下表:

3.6 方、矩形散流器能形成1-4个方向的送风气流,见下图:


相关推荐

APP内打开