(一) 承台的构造要求 承台的作用是把桩联结成一个整体, 并把建筑物的荷载传递到桩上, 因此承台应有足够的强度和刚度。 1、 承台尺寸 对于柱下独立承台, 其平面形状通常为方形、 矩形/三角形/圆形和正多边形。 承台的构造尺寸, 除满足抗冲切、 抗剪切、 抗弯和上部结构需要外, 尚应符合下列规定: ① 承台最小宽度不应小于500mm, 承台边缘至边桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长, 且边缘挑出部分不应小于150mm。 对于条形承台梁边缘挑出部分不应小于75mm;
(一) 承台的构造要求
承台的作用是把桩联结成一个整体, 并把建筑物的荷载传递到桩上, 因此承台应有足够的强度和刚度。
1、 承台尺寸
对于柱下独立承台, 其平面形状通常为方形、 矩形/三角形/圆形和正多边形。 承台的构造尺寸, 除满足抗冲切、 抗剪切、 抗弯和上部结构需要外,
尚应符合下列规定:
① 承台最小宽度不应小于500mm, 承台边缘至边桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长, 且边缘挑出部分不应小于150mm。 对于条形承台梁边缘挑出部分不应小于75mm;
② 条形承台和柱下独立桩基础承台的厚度不应小于300mm;
③ 承台埋深应不小于600mm, 且应满足冻胀等要求。
2、 承台混凝土
承台混凝土强度等级不宜小于C15, 采用Ⅱ 级钢筋时, 混凝土强度等级不宜低于C20。 承台底面钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于70mm。 当设素混凝土垫层时, 保护层厚度不小于50mm; 垫层厚度宜为100mm, 强度等级宜为C7.5。
3、 承台构造配筋要求
承台的钢筋配置除满足计算要求外, 尚应符合下列规定:
(1) 柱下独立桩基础承台的受力钢筋应通长配筋。 矩形承台板配筋宜按双向均匀布置, 钢筋直径≥?10 , 间距应满足100~200mm; 三桩承台按三向板带均匀配置, 最里面三根钢筋围成的三角形应位于柱截面范围以内.
(2) 筏板承台板分布构造筋, 可采用?10~12, 间距150~200mm。 当仅考虑局部弯曲作用按倒楼盖法计算内力
时, 考虑整体弯曲的影响, 纵横两方向的支座钢筋尚应有1/2~1/3且配筋率不小于0.15%贯通全跨配置;跨钢
筋应按计算配筋率全部连通;
(3) 箱形承台顶、 底板的配筋应综合考虑承受整体弯曲钢筋的配置部位, 以充分发挥各截面钢筋作用。 当仅按
局部弯曲作用计算内力时, 考虑整体弯曲的影响,钢筋配置量除符合局部弯曲计算要求外, 纵横两方向支座
钢筋尚应有1/2~1/3且配筋率分别不小于0.15%,0.10%贯穿全跨配置, 跨中钢筋应按实际配筋率全部连通。
4、 桩与承台的连接
桩与承台的连接宜符合下列要求:
①、 桩顶嵌入承台的长度, 对大直径桩不宜小于100mm,对中等直径桩不宜小于50mm;
②、 桩顶主筋深入承台内的锚固长度不宜小于35倍纵筋直径.
作为一种地下的钢筋混凝土构件, 承台内力计算包括:受弯计算、 受剪计算、 受冲切计算,必要时需对承台的抗裂性和变形进行验算.
(二) 承台受弯计算及配筋
承台受弯计算是将承台视作为在桩反力作用下的受弯构件进行的。
如图所示, 多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台高度变化处
(杯口外侧或台阶边缘) , 可按下式计算:
式中 ——垂直Y轴和X轴方向计算截面处的弯矩设计值;
—垂直Y轴和X轴方向至轴线到相应计算截面的距离;
N i ’ ——扣除承台和承台上土自重设计值后第i桩竖向净反力设计值。
求出柱边弯矩最大值后即可进行配筋
(三) 承台抗冲切计算
承台的冲切破坏锥体主要有两种形式, 一是自柱边和承台变阶处至相应桩顶边缘连线, 形成斜面与承台底面
夹角大于45度的斜截面锥体, 二是在角桩顶部对承台形成大于45度的冲切破坏锥体(见下图)。
1. 沿柱边(或承台变阶边) 的冲切验算
柱下矩形独立承台可按下式验算:
式中: F l ——为冲切破坏锥体上冲切力的设计值,等于作用于 柱底的竖向荷载设计值 F 减去冲切破坏锥体内各
基桩的净反力设计值之和, 即:
h c 、 b c ——分别为柱的长边和短边的边长
a ox a oy ——分别为柱长边或短边到最近桩边的水平距离,
当a ox (a oy )<0.25h 0 时取 0.25h 0 , 当 a ox (a oy ) >h 0 取 h 0
α ox α oy ——为冲切系数: λ ox λ oy 为冲跨比:
f t ——为混凝土的轴心抗拉强度设计值
h 0 ——为承台冲切破坏锥体的有效高度
2.角桩对承台的冲切验算
四桩以上承台受角桩冲切的承载力按下式验算:
式中: N l ——角桩竖向净反力设计值(kN)
α 1x α 1y ——为冲切系数
λ 1x λ 1y ——为角桩冲跨比
C 1 C 2 ——为从角桩内边缘至承台外边缘的距离
a 1x a 1y ——为从承台底角桩内边缘引45度冲切线与承台顶面相交点至 角桩内边缘的水平距离, 当柱或承台变阶处位于该45度以内时, 则取由柱边或变阶处与桩内边缘连线为冲切锥体的倾斜锥线。
h 0 ——为承台外边缘的有效高度
(四) 承台受剪切承载力验算
1.柱下矩形独立承台(如下图)
验算承台斜截面的抗剪承载力时, 应分别对柱的纵、 横(XY)两个方向进行计算, 对于柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时, 对每个斜截面都应进行受剪承载力验算, 满足:
式中:
V——为斜截面的最大剪力设计值, 可取抗剪计算截面一侧的桩顶净反力设计值总和。 在上图中, 对于截面Ⅰ -Ⅰ 为2根桩的净反力之和, 对于截面Ⅱ -Ⅱ 为3根桩的净反力之和。
ft ——混凝土的轴心抗拉强度设计值
b 0 ——承台计算截面处的计算宽度, 上图中截面Ⅰ -Ⅰ :
b 0 =B c , 对于截面Ⅱ -Ⅱ : b 0 =L c
2.对于柱下阶梯形独立承台(如下图)
对于阶梯形承台应分别在变阶处(A1-A1, B1-B1) 及柱边处(A2-A2, B2-B2) 进行斜截面受剪计算。
1)计算变阶处截面A1-A1, B1-B1的斜截面受剪承载力时, 其截面有效高度均为h 01 , 截面计算宽度分别为b y1 和b x1 。
2)计算柱边截面A2-A2, B2-B2的斜截面受剪承载力时, 其截面有效高度均为h 01 +h 02 , 截面计算宽度分别为:
3.锥形承台
锥形承台应对A-A, B-B两个截面进行受剪承载力计算, 截面有效高度为h 0 , 截面的计算宽度分别为:
知识点:承台设计知识点