一、 挡墙防水构造做法 a、 钢筋混凝土挡土墙 b、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆找平层 c、 2 厚 BS-P 自粘卷材, SA 铝膜覆面 d、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层 e、 120 厚页岩实心砖保护层 二、 消防水池内防水构造(底板和内侧墙) a、 钢筋混凝土底板或内侧墙 b、 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 c、 2 厚 BS-P 自粘卷材, SA 铝膜覆面
一、 挡墙防水构造做法
a、 钢筋混凝土挡土墙
b、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆找平层
c、 2 厚 BS-P 自粘卷材, SA 铝膜覆面
d、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
e、 120 厚页岩实心砖保护层
二、 消防水池内防水构造(底板和内侧墙)
a、 钢筋混凝土底板或内侧墙
b、 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平层
c、 2 厚 BS-P 自粘卷材, SA 铝膜覆面
d、 30 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
三、 小剧院池座地面防潮构造
a、 素土夯实
b、 100 厚 C20 混凝土垫层
c、 2 厚 JS 水泥基防潮层
d、 20 厚无机保温砂浆 301~400
e、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
f、 100 厚 C20 混凝土刚性层, 内配 12@150 单层双向钢筋
四、 配电房地面防水做法
a、 素土夯实
b、 100 厚 C20 混凝土垫层
c、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆找平层
d、 2 厚 BS-P 自粘卷材, SA 铝膜覆面
e、 20 厚无机保温砂浆 301~400
f、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
g、 100 厚 C30(P8) 自防水混凝土
h、 预留 50 厚地面铺装材料
五、 水泵房、 空调机房、 发电机房等设备房地面做法
a、 素土夯实
b、 100 厚 C20 混凝土垫层
c、 20 厚 1: 2 水泥砂浆找平层
d、 2 厚 BS-P 自粘卷材, SA 铝膜覆面
e、 50 厚 C20 细石混凝土保护层
f、 20 厚无机保温砂浆 301~400
g、 20 厚 1: 2 水泥砂浆保护层
h、 100 厚 C25(P8) 自防水混凝土底板
i、 预留 50 厚地面铺装材料
六、 大剧院、 小剧院、 入口大厅地面(除设备房外) 防潮做法
a、 素土夯实
b、 100 厚 C20 混凝土垫层
c、 2 厚 JS 水泥基防潮层
d、 20 厚无机保温砂浆 301~400
e、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
f、 50 厚 C20 细石混凝土保护层
g、 预留 50 厚地面铺装材料
七、 小剧院舞台地面做法
a、 素土夯实
b、 80 厚碎石垫层
c、 100 厚 C20 混凝土地面, 内配 8@150 单层双向钢筋
d、 2 厚 JS 水泥基防潮层
e、 20 厚无机保温砂浆 301~400
f、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
g、 40 厚 C20 细石混凝土面层
h、 预留 200 厚舞台构造
八、 小剧院舞台侧墙防潮构造
a、 页岩砖砌体
b、 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平层
c、 2 厚 JS 水泥基防潮层
d、 20 厚 1: 3 水泥砂浆保护层
九、 室内地面有高差时, 墙体的防潮做法
a、 页岩砖砌体
b、 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平层
c、 2 厚 JS 水泥基防潮层
d、 20 厚无机保温砂浆 301~400
e、 20 厚 1: 3 水泥砂浆保护层
十、 上人保温屋面
a、 钢筋混凝土屋面板
b、 1: 3. 5 水泥陶粒砂混凝土找坡(起点 30), 配合比为 1: 0. 2:
3. 5。 是否设排气管
c、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆找平层
d、 基层处理剂
e、 1. 5 厚水泥基防水层
f、 3 厚聚氨酯 SBS 一道
g、 矿棉、 岩棉板保温层(清单为 40 厚, 节能专篇为 60 厚)
h、 干铺无纺聚脂纤维布一层
i、 40 厚 C20 细石混凝土保护层, 内配 5@200 双向钢筋, 设分仓缝
6m*6m, 缝宽 10 嵌密封油膏
j、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆结合层(加胶粘剂)
k、 300*300 灰色防滑面砖
十一、 不上人保温屋面(设计图做法, 清单无此做法)
a、 钢筋混凝土屋面板
b、 1: 3. 5 水泥陶粒砂混凝土找坡(起点 30), 配合比为 1: 0. 2:
3. 5。 是否设排气管
c、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆找平层
d、 基层处理剂
e、 1. 5 厚 JS 水泥防水层
f、 3 厚聚氨酯 SBS 一道
g、 矿棉、 岩棉板(厚度)
h、 干铺无纺聚脂纤维布一层
i、 40 厚 C20 细石混凝土保护层, 内配 5@200 双向钢筋, 设分仓缝
6m*6m, 缝宽 10 嵌密封油膏
十二、 种植屋面(入口大厅部分种植屋面)
十三、 不上人不保温屋面清单做法(所有出屋面的楼梯间)
a、 钢筋混凝土屋面板
b、 1: 3. 5 水泥陶粒砂混凝土找坡(起点 30), 配合比为 1: 0. 2:
3. 5。 是否设排气管
c、 1: 2. 5 水泥砂浆找平层(无厚度, 应为 20 厚)
d、 基层处理剂
e、 1. 5 厚 JS 水泥基防水层
f、 3 厚聚氨酯 SBS 一道
g、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
h、 40 厚 C20 细石混凝土保护层, 内配 6@200 双向钢筋
十四、 不上人保温屋面清单做法(通风散热夹层)
a、 钢筋混凝土屋面板
b、 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆保护层
c、 40 厚矿棉、 岩棉板
d、 干铺无纺聚脂纤维布一层
e、 40 厚 C20 细石混凝土保护层, 内配 5@200 双向钢筋, 设分仓缝
6m*6m, 缝宽 10 嵌密封油膏
十五、 卫生间防水做法
知识点:防水防潮构造做法