预埋电气工程 “管道预埋质量控制” 1.应根据每种工程的安装协调图确定插入的电气管道的降落位置。 一种。找出下部插入部分是否有装饰性天花板; b。注意避免将空气导管,水管,桥梁和设备放在横梁下方; C。注意建筑物墙壁中心线的位置,并弄清墙壁的厚度,以确保开关和插座管在墙壁保护层内。 2.弯曲半径应符合规格要求。 一种。埋入式或楼板中的管道的弯曲半径是管道直径的10倍,墙中的管道的弯曲半径是管道直径的6倍。
预埋电气工程
“管道预埋质量控制”
1.应根据每种工程的安装协调图确定插入的电气管道的降落位置。
一种。找出下部插入部分是否有装饰性天花板;
b。注意避免将空气导管,水管,桥梁和设备放在横梁下方;
C。注意建筑物墙壁中心线的位置,并弄清墙壁的厚度,以确保开关和插座管在墙壁保护层内。
2.弯曲半径应符合规格要求。
一种。埋入式或楼板中的管道的弯曲半径是管道直径的10倍,墙中的管道的弯曲半径是管道直径的6倍。
3.预埋混凝土管道的连接应有实际的保证措施。
一种。接口固定牢固,不断开。
b。严密和防漏的砂浆措施;
C。确保金属管连接处的接地电气路径。
4.确定人行道和楼梯的天花板灯的位置。
一种。为了居中且对称,(灯的边缘)应与相邻的烟雾探测器保持50cm以上的距离;
b。 在平行线上相同。
5.地下室的污水坑,泵房,风扇,空调和配电盘的地下管道预埋。
一种。根据设备的实际数量和管径,滴嘴的位置应在适当的位置,不允许泄漏
b。要特别注意立管,墙壁和地板基础的尺寸,以满足要求;
C。上升的下肘必须隐藏在地板饰面内。
6.剪力墙和立柱上的开关,插座盒的高度以及预留位置。
一种。需要注意的是,距门的距离为15厘米。
b。根据设计要求,使用水平管道通过土木工程提供的高程线来预测校准高度。
7.所有等电位接地线都应在电气室和机房接地。
一种。无论有没有计划,都必须根据规格将铁板预留出地线,以便进行准备。
问题示例:电气管道工程
预埋电线管(JDG)倾斜地插入电缆盒 中,并且未锁定
电线(JDG)的中间接头脱落
[存在的问题]
(1)预埋电线管(JDG)倾斜地插入电缆盒中,并且未锁定。
(2)电线(JDG)的中间接头脱落。
【主要原因】
(1)施工人员认为施工“方便”。
(2)项目管理人员对现场的管控要求不严格,没有标准。
【纠正措施】
要卸下未通过专用锁紧螺母连接的电线管和线盒,必须严格按照施工过程要求使用专用锁紧螺母进行连接。
【预防】
(1)在分项建设前进行技术披露,加强现场管理和控制。
(2)预埋电缆箱应事先预制。
工程实践示例:
一种。同一位置的预埋盒的间距和高度相同
b。在现场制作高程线,并根据高程线和预先预埋的位置保留线盒的位置和间距
一种。 根据需要,管道阻塞
03防雷接地工程
问题示例:
[存在的问题]
(1)保留预埋的防雷接地,并使用螺丝钢代替圆钢进行施工。
(2)焊渣未清理,焊接质量差。
(3)圆钢直径和搭接长度不符合规格和设计要求。
【主要原因】
(1)我对施工规格和设计要求不了解,对所用材料的规格和型号不了解,在土木工程中浪费了钢筋。我认为与钢筋等其他材料焊接就足够了。
(2)焊接工人的非专业电焊工无法担任带证书的职位。
(3)现场口供不到位,监控不严。
【纠正措施】
(1)根据规格和设计要求,使用圆钢重新焊接。
(2)重新焊接质量不合格的零件,并严格按照施工工艺要求进行施工。焊接完成后,应清除焊渣。不应有质量缺陷,例如焊接缺失,夹渣和咬肉。确保棉卷长度符合规格要求。
【预防】
(1)对焊接施工人员进行合格证检查,并严格执行带有合格证的工作。
(2)对防雷接地工程的施工进行技术说明,坚持“模范优先”制度。
(3)严格加强现场控制。
工程实践示例:
1.防雷接地焊
防雷接地焊接要求:
(1)双面焊接,焊接长度大于6D。
(2)焊点平整光滑,不咬肉,不加渣,不漏焊现象,除掉药皮。
2.电梯机房,变电站室,强弱电井接地箱
使用搭接焊接时,焊接长度如下:
镀锌扁钢的焊接长度应不小于其宽度的两倍,并且至少应焊接三个侧面,惯性弯曲不得太死,直线段不得有明显弯曲,并应直立放置。镀锌圆钢的焊接长度是其直径的6倍,应在两侧进行焊接。引下线由40 * 4mm镀锌扁钢制成,圆形钢的直径不应小于12mm。
3.防雷下线的直交线
镀锌圆钢焊接到基础钢筋上,焊接长度是圆钢直径的6倍。
当使用结构主肋作为防雷接地引线时:
1.双面焊接,焊接长度为6D。
2.当接地导体是墙壁的主要肋骨时,应使用内部和外部的两个主要肋骨。
3.当接地导线是柱的主肋时,应使用两个对角主肋。
4.立柱中的主钢筋应不少于Φ12镀锌圆钢并焊接到屋顶避雷网上。