知识点:组合式空调器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、组合式空调箱的主要组成部分:过滤段、表冷段、风机段、消声段。 2、组合式空调箱属于中央空调系统的末端设备,主要用来实现对空气进行冷却、加热、加湿、除湿、净化、消声及输送等功能。 3、工作原理:过滤段由滤网组成,对空气起过滤、净化作用;表冷段里冷冻水循环流动,对空气起冷却作用;风机段对空气进行加压,为输送冷空气提供动力;消声段消除风机产生的振动和噪声。
知识点:组合式空调器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、组合式空调箱的主要组成部分:过滤段、表冷段、风机段、消声段。
2、组合式空调箱属于中央空调系统的末端设备,主要用来实现对空气进行冷却、加热、加湿、除湿、净化、消声及输送等功能。
3、工作原理:过滤段由滤网组成,对空气起过滤、净化作用;表冷段里冷冻水循环流动,对空气起冷却作用;风机段对空气进行加压,为输送冷空气提供动力;消声段消除风机产生的振动和噪声。
a.表冷器和热水加热器最高压力不超过1.6MPa, 蒸汽加热器最高压力为1.4MPa。表冷器和热水加热器的水为下进上出,蒸汽加热器的蒸汽为上进下出。
b.机组进、回水管均应安装调节阀门(冷凝水管除外)用于调节流量和机修时切断水源。进水,回水管要采用保温措施。
c.机组进出风管应安装风量调节阀门,机组进、出风口与送回风管要软连接。
d.机组的每个冷凝水管上要安装U形水封。
A.开机必备条件:
管路上的各阀门处于正常状态;
组合空调箱各水路畅通;
组合空调箱风路畅通;
供电电源的电压在380V±10%范围内。
B.操作顺序
1)将就地控制柜的“本地/远程”旋钮转到本地档;
2)按下启动按钮,联锁电动风阀开到位后,组合式空调机开始工作,同时运行指示灯亮;
3)机组运行正常后,检查电机的运行电流是否在正常范围内,三相电流是否平衡;
4)观察机组的运行状况,在正常运行过程中,机组不会出现异常的振动和噪音;
5)检查过滤段的压差检测装置的检测值,在正常情况下,该值介于0—150Pa;
6)检查机组整体无漏风现象;
7)停机时,按下停止按钮,机组停止运行,同时运行指示灯灭,停止指示灯亮,电动风阀关闭;
8)现场控制的操作完成后,将就地控制柜的“本地/远程”钮换到远程档。
C、使用过程中设备与人身安全注意事项:
设备运行时如发现有异常情况,应立即停机检修。
1.检修修程及周期:
2.检修工作内容:
a.一级保养检修工作内容:检修门的密封性检查;过滤器积尘情况检查;皮带松紧度检查、调整、更换;风机运行情况检查;各紧固件的检查;积水槽积水检查;风机段检查;底盘漏水检查及清洁;机体变形检查;内部照明装置的检修;滤网的清洁、更换;风机及内部环境的清洁;电气接线及控制柜功能检查。
b.二级保养检修工作内容:包括一级保养全部内容;电机绝缘检查;风机及电机轴承的检查及润滑油的更换;消声器检查;机体泄漏检查;局部除锈、补漆。
c.小修工作内容:包括二级保养全部内容;表冷器的检查及翅片清洗;机体及支架的防锈及油漆。
常见故障一:压力计报警
产生原因:1、过滤网积尘严重;2、压力计故障。
解决方法:1、清洗过滤网,破损需更换;2、更换压力计。
常见故障二:冷却效果差
产生原因:
1、过滤网积尘;
2、表冷器外部积尘严重;
3、表冷器内部积垢严重;
4、控制冷却水电磁阀开度不够;
5、冷冻水进出水管接错;
6、电机转速不够;
7、皮带打滑。
解决方法:
1、清洗过滤网,破损需更换。
2、清洗表冷器外部积尘;
3、清洗表冷器内部积垢;
4、加大控制冷冻水电磁阀开度;
5、调换进出水管;
6、检查电压、电流;
7、调整或更换皮带。
常见故障三:振动大、噪声大
产生原因:
1、减震器紧固螺栓松动或弹簧断裂;
2、轴承摩损、松动;
3、皮带打滑;
4、皮带扭曲;
5、皮带轮有裂纹、缺口。
解决方法:
1、调整、紧固螺栓或更换减震器;
2、更换轴承;
3、调整皮带张紧程度;
4、调整两皮带轮在同一垂直面上;
5、更换皮带轮。
使用过程中设备与人身安全注意事项:设备运行时如发现有异常情况,应立即停机检修。
推荐资料:
空调及新风机组控制原理图(含组合式(柜式)空调器自控要求)
https://ziliao.co188.com/d62376395.html
北大国际医院各层组合式空调器及新风机房详图
https://ziliao.co188.com/d50941878.html