浅谈龙骨式干法地暖施工工艺及应用前景
天龙一部
2022年11月16日 11:03:18
只看楼主

新建住宅地面辐射供暖系统(简称地暖)分为以热水为热源或以发热电缆为加热元件的热源。 居住住宅中以低温热水地面辐射供暖为主,地暖热水地面辐射供暖系统是以温度不高于60?℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,以辐射和对流的传热方式向室内供热。 低温热水地面辐射供暖系统地面构造由楼板或者与土壤相邻的地面、隔热层、加热层、填充层、找平层和面层组成。湿法地暖构造做法为楼板、保温隔热层+反射膜、钢丝网上固定地暖盘管,浇筑细石混凝土填充层,最后找平层和面层施工。

干法地暖(又名超薄地暖)形式以预制沟槽保温模板作为保温层也充当填充层,固定地暖管线,取消湿法地暖的细石填充层。

干法地暖应用较为广泛,其优点显而易见,但在应用过程中也存在一些弊端。针对现有干法地暖工艺做法进行改进,增加龙骨和高强承压板,让干法地暖工艺使用性更加广泛。

1   龙骨式干法地暖应用原理

(1)干法地暖对比于湿法地暖,工期、节材、净高控制等方面具备优势。干法地暖存在一定弊端,对于楼面、找平层的平整度要求较高,如干法地暖模块保温板铺贴平整度差,铺贴木地板后引起木地板上走路有声、平整度差,给人体验感不平稳。并且干法地暖上只能铺装木地板,面层不能选用瓷砖。

(2)干法地暖实际应用反馈的问题,经过研究改良工艺,推出龙骨式干法地暖。木龙骨+高强度纤维水泥板的预制沟槽保温模块地暖在原干法地暖的基础上,增加木龙骨和高强纤维水泥板,简称龙骨式干法地暖。龙骨式干法地暖加强了地暖层的强度和平整度,解决干法地暖安装后不平整、使用过程中走路有声或者不平整度的问题。龙骨式干法地暖面层为高强抗压板,面层装修可粘贴地砖或者铺木地板,在做面层时多了一种选择。

(3)室内部分(除卫生间、电梯公共区域外)采用预制沟槽(带木龙骨+高强度纤维水泥板)模块保温地面辐射采暖系统,卫生间采用混凝土填充式地面辐射采暖地面(湿式地暖)。

地暖加热管固定在预制沟槽保温板内,替代原混凝土填充层。地面供暖系统根据房间布局,设置木龙骨作为支撑,地暖加热管铺设并且打压合格后,铺设的高强度纤维水泥板固定在木龙骨上。高强度纤维水泥板平整度达到直接铺木地板或者贴薄瓷砖的质量要求。龙骨式干法地暖构造剖示意如图1所示。

(a)

(b)

图1??龙骨式干法地暖构造剖示意

(a)预制沟槽地暖板剖面;(b)木地板、地砖地面构造做法;

2   木龙骨干法地暖工艺流程

2.1   楼地面清理找平

在安装木龙骨前,室内1?m标高控制线完成,木龙骨安装前检查地面平整度,要求平整度在5?mm以内。

2.2   安装固定木龙骨

根据干法地暖的地面采暖图安装木龙骨,木龙骨尺寸为50?mm×50?mm,间距为350?mm,木龙骨与地面、龙骨之间进行有效连接,增加木龙骨整体性。木龙骨在使用前做防腐、防火处理(图2)。

图2??木龙骨固定

2.3   安装预制沟槽保温模块

木龙骨安装时,预制沟槽保温模块随进度铺设,模块间相互结合应紧密,接缝应粘接平顺,宜采用铝箔胶带粘接。模块铺设时,可直接将相同规格的标准模块拼接铺设在楼板基层上。当标准模块的尺寸不能满足要求时,可用工具刀裁下所需尺寸的保温模块对齐铺设。相邻模块上的沟槽应相互对齐,紧密依靠(图3)。

图3??安装预制沟槽保温模块

2.4   安装地暖加热管、接入分集水器

加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直并完全嵌入沟槽;加热管安装完毕或者中断时,敞口处应随时封堵。敷设加热管后采用铝箔胶带将敷设在保温模块沟槽内的加热管表面与保温模块粘接固定。

2.5   对地暖加热管进行打压测试

水压试验应该在系统冲洗之后进行;系统冲洗应对分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。

预制沟槽保温模块供暖装置户内系统试压应进行2次,分别为铺设高强度纤维水泥板面层之前和之后。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6?MPa。

2.6   安装高强度纤维水泥板

室内采暖系统打压合格后,安装高强度纤维水泥板,厚度为10?mm。水泥板采用自攻钉与木龙骨进行固定,拼缝严密。

2.7   面层安装

木龙骨+水泥板的干法地暖在面层选择中,既可以选择铺木地板,也可选择粘贴瓷砖,粘贴瓷砖采用专用瓷砖粘接剂进行粘接(图4)。

图4??高强纤维水泥板安装

3   湿法地暖与干法地暖工艺对比

3.1   施工工艺对比

湿法地暖、干法地暖、龙骨式干法地暖的主要工序进行对比,分析各施工工艺的优缺点。

3.2   造价成本对比

湿法地暖、干法地暖、龙骨式干法地暖的造价成本比较,对于热水管道及分集水器、阀门等共性成本不予以考虑。三种工艺做法差别在填充层及保温板材质。传统湿法地暖 保温板承包综合单价在38元/㎡,反射膜2元/㎡,细石混凝土填充层45元/㎡,找平层或者干硬砂浆结合层为33元/㎡,造价形成为118元/㎡。

干法地暖总成本约为120元/㎡;带龙骨干法地暖成本约为150元/㎡。干法地暖成本与湿法地暖基本相近,龙骨式干法地暖成本略高于干法地暖和湿法地暖。

4   应用前景

龙骨式干法地暖相对湿法地暖,龙骨式干法地暖具备各项优势。

4.1   工序简单

龙骨式干法地暖比湿法地暖工序简单,省去水泥砂浆粘接层、细石混凝土填充层,节约大量的建筑砂石料使用量,对“四节一环保”做出突出贡献。

4.2   平整度好

对比湿法地暖和干法地暖,龙骨式干法地暖构造层次施工后整体平整度较好,可选择地砖或木地板作为面层。

4.3   升温速度快

干法地暖系统升温速度快,一小时升温。湿法地暖升温在4~6小时。龙骨式干法地暖荷载轻省层高,并且对楼板荷载要求低。

4.4   成本较低

龙骨式干法地暖属于装配式建筑中的装修和设备管线,在装配式建筑评分中占6分,在装配式中相比其他装配评分项目,成本低。

4.5   管线分离,便于维修

采用龙骨式干法地暖后,现场地暖主管、水管、电管分离可走顶,需要走地面绕着墙边,尽量避免管线交叉,达到管线分离,便于管线维修,并且可计入装配式评分表。

相较而言干法地暖在工艺上已超越湿法地暖,龙骨式干法地暖继承了干法地暖的优点,并对干法地暖作出改进,在施工速度及施工质量方面均有较大的提升,满足市场更多的选择。同时在装配率越来越普及的环境下,龙骨式干法地暖作为装配式建筑评分的一项,同时可以提供实现管线分离的作业条件,龙骨式干法地暖更加具备应用价值。