高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区, 每个防火分区允许最大建筑面积, 一类建筑为 1000 平方米, 二类建筑为 1500 平方米, 地下室 500 平方米。 根据民用建筑防火规范, 地上每个防火分区为 1500 m2 , 即 每一层为一个防火分区, 每层设自动灭火系统, 每层三个单元, 每单元一部消防电梯, 一部疏散楼梯, 满足消
高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区, 每个防火分区允许最大建筑面积, 一类建筑为 1000 平方米,
二类建筑为 1500 平方米, 地下室 500 平方米。 根据民用建筑防火规范, 地上每个防火分区为 1500 m2 , 即
每一层为一个防火分区, 每层设自动灭火系统, 每层三个单元, 每单元一部消防电梯, 一部疏散楼梯, 满足消
防要求。
防火墙做到:
1. 防火墙上不开设门, 窗, 洞口, 必须开设时, 设置能自 行关闭的甲级防火门窗。
2. 防火墙不设在高层建筑的内转角处。 设在转角附近时, 内转角两侧墙上的门窗, 洞口之间最近边缘的水平距
离不小于 4. 0 米, 当相临一侧装有固定的乙级防火门窗时,距离不受限制。
3. 紧靠防火墙两侧的门窗, 洞口之间最近边缘的水平距离不小于 2. 0 米, 当水平距离小于 2 米时, 设置固定的
乙级防火门窗。
4. 输送可燃气体和甲, 乙, 丙类液体的管道, 严禁穿过防火墙。 其它管道也尽量不穿过防火墙, 必须穿过时,采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
5. 电梯井独立设置。 井内严禁敷设可燃气体和甲, 乙, 丙类液体的管道, 并不敷设与电梯无关的电缆, 电线
等。 电缆井, 管道井, 排烟道, 排气道, 垃圾道等竖向管道井, 分别独立设置。 电缆井, 管道井每隔 2 到 3 层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧材料做防火分隔。