一、定流量一级泵/变流量二级泵系统有什么特点? ①、一级环路的E—F—G—A—B段保证冷水机组蒸发器在额定流量下工作,而二级环路的B—C—D—E段的水量可随负荷的变化而变化,当采用变速泵时,可节省二级泵的耗电量。 ②、机组的出水可用任何方式控制。 ③、冷水机组并联运行时,对机组的类型、结构和大小的要求不是那么严格,故特别适用于系统的扩建。 ④二级环路对不同环路(压力、距离不同)有较大的适应性,甚至还可以增设环路。
一、定流量一级泵/变流量二级泵系统有什么特点?
①、一级环路的E—F—G—A—B段保证冷水机组蒸发器在额定流量下工作,而二级环路的B—C—D—E段的水量可随负荷的变化而变化,当采用变速泵时,可节省二级泵的耗电量。
②、机组的出水可用任何方式控制。
③、冷水机组并联运行时,对机组的类型、结构和大小的要求不是那么严格,故特别适用于系统的扩建。
④二级环路对不同环路(压力、距离不同)有较大的适应性,甚至还可以增设环路。
⑤、由于整个系统的阻力分别由两组串联水泵来承担,水泵扬程及管道压力较低,所以各环路设备承受的压力较低。
⑥、该系统管路结构复杂,水泵数量较多,一般情况下,一、二级泵的总装机功率比一级泵的装机功率大15%~20%。
⑦、控制环节增加较多,要求自控水平高。
⑧由于增加了水泵和控制装置,就加大了设备占地面积和初投资。对管理工作有较高的要求。
二、该系统的配置应符合哪些要求?
①、在空调末端的回水管上设置温度控制的电动二通阀。
②、应在供回水总管之间冷源侧与负荷侧的分界处设平衡管(耦合管),其两侧接管端点【见图4-31 (a)的B和E】,即为一-级泵与二级泵分担管网阻力的分界点。对于多泵分供式系统,为了减少一级泵环路的长度及阻力,平衡管两端应在机房内靠近冷水机组—冷水泵进出水口的部位。
③、对于多泵分供式系统,平衡管直径不宜小于供回水总管直径,直径过小时,会减少冷水机组的流量。应综合考虑空调区的平面布置、系统压力分布等因素,合理确定二级泵的位置。
④、单泵总供式系统和多泵分供式系统的二级泵应采用变速泵,多泵联供式系统有台数控制的可能,除采用变速泵外,可适当配置定速泵。
⑤、一级泵与冷水机组配置亦应在每台冷水机组进水或出水管上设置与对应的冷水机组及水泵连锁关闭的电动二通阀。
⑥、该系统二级泵的扬程选择应十分谨慎,必须要进行详细的水力计算,否则会严重影响空调效果。