在书上和论坛上经常看到下面这种说法:零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。既然零线和地线它们都是从变压器中性点接地后引出主干线,那么它们不就连在一起接地了吗,零线又怎么能构成电气回路呢,电流不直接流向大地了吗?请知道的兄弟帮我详细分析一下它们内在的构成和连接,非常感谢啦!!!
在书上和论坛上经常看到下面这种说法:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
既然零线和地线它们都是从变压器中性点接地后引出主干线,那么它们不就连在一起接地了吗,零线又怎么能构成电气回路呢,电流不直接流向大地了吗?
请知道的兄弟帮我详细分析一下它们内在的构成和连接,非常感谢啦!!!
2楼
变压器出来的相线对地电压不是220V吗?如果零线在变压器中心点不接地,那哪里来这个参考基准呢?只有变压器中心点接地,那相线在任何处对地才能测出对地电压。
如果变压器中心点不接地,可能变压器会产生对地静电电位,那相线对地电压就不是变压器的相电压了。
问:既然零线和地线它们都是从变压器中性点接地后引出主干线,那么它们不就连在一起接地了吗,零线又怎么能构成电气回路呢,电流不直接流向大地了吗?
答:在电工基础中讲的基尔霍夫定理环路电压法说:任何环路电压之和为零,零线电流可能在重复接地处电流流入大地,但这部分电流会在变压器中心接地处流回变压器中心点,不然供电回路就不满足定理了。
回复
3楼
不会的!
因为零线只在变压器的中性点接地(TN-S),在其他地方不接地。电流通过相线——负载——零线回到变压器中性点,如何通过大地回流呢?
而地线的确除了在变压器中性点接地外,也在负载端也重复接地,但它上面没有电流通过啊!
回复
4楼
非常谢谢2楼和3楼的兄弟,我明白了!!!
我怎样才能有积分啊?我怎样在这里面选择一个最佳答案啊,弄不出来啊?
回复
5楼
零线在三线不平衡时有电流的,地线从变压器中性点分出后始终要是零电位,需要重复接地,实际运行用电终端零线与地线会存在电位差的.
回复