建筑电气——预分支电缆支架和电缆预分支接头
威武的草稿本
2022年11月08日 10:02:26
只看楼主

预分支电缆就是预先做好分支电缆,电缆出厂后直接使用,不需要现场做分支;一次性通电率高,避免现场各种隐患情况出现;下面小编就来介绍下什么是预分支电缆?预分支电缆支架和电缆预分支接头使用大全。 一、什么是预分支电缆? 就是在常用的电缆型号上做预分支,比如VV、YJV交联电缆、防火电缆对分支接头的气密性防尘防水等,避免了因电缆接头引起电缆故障等。 预制分支电缆的主要性能:

预分支电缆就是预先做好分支电缆,电缆出厂后直接使用,不需要现场做分支;一次性通电率高,避免现场各种隐患情况出现;下面小编就来介绍下什么是预分支电缆?预分支电缆支架和电缆预分支接头使用大全。

一、什么是预分支电缆?
就是在常用的电缆型号上做预分支,比如VV、YJV交联电缆、防火电缆对分支接头的气密性防尘防水等,避免了因电缆接头引起电缆故障等。
预制分支电缆的主要性能:
1、绝缘电阻≥200MΩ;
2、绝缘耐压≥3.5kV/5min;
3、良好气密性与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯之间测量绝缘电阻和工频耐压均应符合1和2的要求。
4、分支接头的接触电阻的小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值≤1.2;
5、接头短路强度大,短路后接触电阻比率的变化率鉴≤0.2;
6、ZR-YJV型阻燃预制分支电缆,护套的自熄时间续≤12s,符合GB12666.5 的要求;
7、NH耐火型电缆除了能在正常的工作条件下供电外,也能在燃烧情况下,保持90min的正常运行,符合GB12666.6的要求。
8、VV型电缆的铜芯的最高工作温度为70℃,(微信公众号:建筑水电知识平台)YJV型电缆的铜芯的最高工作温度为90℃;
9、具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机深剂对它的腐蚀;
10、YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性;
11、GWDZ、WDZA、WDNA、WDZAN-清洁型预制分支电缆具有低烟、低毒、无卤、耐火等优越性能。
12、GZR-YJV隔氯层系列分支电缆。具有高阻燃、耐火性能、阻燃性能超过阻燃标准A类。

预分支电缆结构:
主要电缆导体、绝缘层、屏蔽层、保护层和预分支电缆连接体组成,主要应用于电能输送;(微信公众号:建筑水电知识平台)因为直接在电缆厂加工而成,不用现场剥开电缆做分支,保持了电缆的完整的电气性能。以下是电力电缆联接体结构图:

 
分支接头采用三种类型:U型、C型、O型质量均超国家标准,达到国际水平。预分支电缆的分支开口根据现场需求定制,可向上或向下。
二、预分支电缆支架    
 
预分支电缆支架作用主要是固定电缆,尤其是竖井分支电缆敷设,根据现场情况每隔几米固定都是有标准的,从现场测量到预分支米数和型号都有专业人员完成,提供一整套包括挂钩,(微信公众号:建筑水电知识平台)分支箱等电缆附件,下面就整理下预分支电缆支架详情。
电缆固定夹产品说明  
  1、材料:预分支电缆固定夹采用BMC(纤维增强不饱和聚酯团状模塑料)材料模压而成,是一种高性能的绝缘材料。  
  2、外观:采用青白色还有棕红色两种,外形设计增加了一些时尚的元素,尤其是上半部电缆夹具采用了弧形的顶部,使得整体电缆夹具更加动感、美观、实用、光滑。  
  3、安装:预分支电缆固定夹的材料本身就是绝缘的,可直接与电缆的外护套接触,不会产生涡流损耗,(微信公众号:建筑水电知识平台)可避免由此而产生的电能消耗和对电缆本身的损害,提高输电能力,安装简便。大大减轻安装人员的劳动强度,提高工作效率。  
  4、重要参数:预分支电缆固定夹均经第三方检测机构检测,主要性能可达到:  
  1)常态下绝缘电阻可达到6.3×1014Ω;  
  2)拉伸断裂应力可达到22.12Mpa;  
  3)燃烧性能可达到UL规范的V-0级。  
 
预分支电缆支架规格说明:    
  1、型号:YFD-31外形尺寸:180×44×22mm适用电缆外径:50-150m㎡  
  2、 型号:YFD-32外形尺寸:240×55×25mm适用电缆外径:185-300m㎡  
  3、 型号:YFD-33外形尺寸:180×44×22mm适用电缆外径:50-150m㎡  
  4、 型号:YFD-34外形尺寸:240×55×25mm适用电缆外径:185-240m㎡  
  5、材料:采用电气和机械性能优良的BMC(纤维增强不饱和聚酯团状模塑料)材料模压而成。  
  6、 特点及适用场合:具有防涡流、阻燃、不吸水、高强度、安装方便等。确保电气竖井中的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,既可以防止涡流损耗产生,也可以防止因外力或自重使电缆产生移动。用于高层或多层建筑电气竖井中主供电电缆、(微信公众号:建筑水电知识平台)应急照明电缆的安全固定。因其安装便捷,节省人力、物力,尤其是可以替代电缆桥架使用,是一款性价比极高的电缆线夹产品。
三、电缆预分支接头    
  在生产预分支电缆是使用到电缆预分支接头,也就是预分支电缆连接体;预分支电缆分支连接体生产工艺:每种电缆型号不一样,预分支电缆连接体均有区别,通用的就是YJV电缆预分支最多,还有其他矿物电缆等预分支连接体,生产工艺技术含量较高,而且价格贵。如下图所示:  
  普通电缆预分支电缆连接体结构图:

   
预分支电缆接头怎么接做法工艺  
  1、在预先测量好的尺寸出切开护套和绝缘,根据不同截面大小电缆切开护套和绝缘的尺寸不同;  
  2、用C型管对应相应色序压接主干和分支线,压接时注意压接钳的力度,不能过松或过紧,过松会造成电缆压接脱落,导致断路,压接过紧会压断导体或造成导体断股。  
  3、在压接好的导体裸露处用聚四氟乙烯带缠绕烘烤透明,(微信公众号:建筑水电知识平台)再缠绕防水胶带(老虎带)后可用木制锤子收缩缆芯,以方便注塑。  
  4、在注塑过程中应选择合适模具和注意注塑机模具注塑处的密封,模具过大造成成本浪费,模具过小造成次品,密封不好两端跑焦,影响注塑效果。  
  5、预分支电缆应充分冷却后才可装盘,否则会造成连接体扁形,影响美观;还有注意分支和主干的端头密封,防止线芯进水。  
  7、预分支电缆的检测:  
  a、除例行耐压试验外,务必增加绝缘电阻检测,用摇表即可,在每个分支体完成注塑完成后用摇表测量绝缘情况,在成品耐压后也应用摇表检测绝缘情况,防止在水冷却过程中分支体进水造成短路,一般交流耐压试验检测不出,只能增加一套用摇表检测工序。(微信公众号:建筑水电知识平台)  
  b、线芯导通检测,在每个分支体应测试与主干的导通试验,防止在生产过程中由于操作不当造成分支体与主干断路。  
  预分支电缆接头注塑成型的技术要求:  
  1)、注塑用绝缘材料应采用与主、分电缆内层绝缘或外层护套型号相同的绝缘材料;  
  2)、在注塑过程中不得对主、分电缆原有的内层绝缘及外层护套造成任何伤害;  
  3)、确保注塑材料和主、分电缆外层护套有效粘全后的气密性和水密性;  
  4)、分支联体注塑成型后,耐压AC.3500V、5min不出现击穿;绝缘电阻≥200MΩ。

免费打赏

相关推荐

APP内打开