消防自动喷淋系统
一名初学者
2022年11月04日 15:56:05
来自于中央空调
只看楼主

知识点:消防自动喷淋系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、消防自动喷淋系统中需计算以下工程量 1、喷淋管道的干管 2、立管 3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接) 4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量) 5、喷头(分规格的有DN15的和DN20的) 6、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)

知识点:消防自动喷淋系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管

2、立管

3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)

4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)

5、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)

6、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)

7、穿楼板套管

8、管道支架

9、喷淋立管上有自动排气阀

10、管道除锈刷油

11、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

二、喷淋管道干管的计算

干管一般在高层地下一层顶板上进入的

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

图片

三、喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四、喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

图片

五、防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

六、防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)


图片

七、泵房及屋顶水箱间

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油


推荐资料:

某六层建筑消防自动喷淋系统全套图纸

https://ziliao.co188.com/d62755092.html 

某地3层建筑消防自动喷淋平面图系统图

https://ziliao.co188.com/d62325062.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开