喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?
喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?
喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?
喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?
消防喷淋头的系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。
消防喷淋头与空调送风口的净距应大于1.5m,否则会影响消防喷淋头的灭火效果。
装消防喷淋头标准间距是有规定的,规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2005,喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的,要以上两个规范。
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。
这个必须根据具体情况来确定,如果风管截面尺寸较大(如:宽度大于1米)的话,不建议装在排烟口/新风口/空调口下方;一则喷淋支管不好规定,二则影响风口的更换与清扫,同时也不太美观。
不可以,这些风口处的热量集聚不利于喷头的起爆工况,特别空调出风口温度变化较大,供热风时极容易引起误喷。——来自课程【地库给排水快速入门(非人防)】2-4 喷淋平面图
李研:说得对,这种做法不可取
喷头装在这些空调排烟风口下方肯定不好看。为了好看,对排烟口来说,建议如果排烟量不折半的情况下,建议排烟口移位,毕竟排烟口数量并不是很多,而喷头一般都是沿着走廊一直都有。空调风口和新风口就更不用说了,只要不是警民空调,一般移位问题不大。原则就是外观好看性能好用第一,不违反规范第二。