求问喷头安装问题
画图员老李
2022年11月03日 15:28:37
只看楼主

喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?

喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?

免费打赏
新时代建造者
2022年11月04日 14:12:16
2楼

消防喷淋头的系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。

消防喷淋头与空调送风口的净距应大于1.5m,否则会影响消防喷淋头的灭火效果。

装消防喷淋头标准间距是有规定的,规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2005,喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的,要以上两个规范。

消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。

回复
学海孤舟
2022年11月04日 19:52:48
3楼

这个必须根据具体情况来确定,如果风管截面尺寸较大(如:宽度大于1米)的话,不建议装在排烟口/新风口/空调口下方;一则喷淋支管不好规定,二则影响风口的更换与清扫,同时也不太美观。

回复
wuanlun
2022年11月06日 17:07:21
4楼

这个没有明确规定,但《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA27-2019有0.3的要求。

画图员老李:多谢指路,我来看看这本规范

qq_1684983897496:给力????

回复
香菜冰淇淋
2022年11月07日 11:17:08
5楼

不可以,这些风口处的热量集聚不利于喷头的起爆工况,特别空调出风口温度变化较大,供热风时极容易引起误喷。——来自课程【地库给排水快速入门(非人防)】2-4 喷淋平面图

李研:说得对,这种做法不可取

回复
xuwf00_inter
2022年11月08日 17:48:31
6楼

要看通透率

回复
wx_1668048572305
2022年11月10日 11:02:08
7楼

不可以

回复
孤胆奇侠
2022年11月11日 16:04:45
8楼

不能,因为流动的空气把热量吹散了,喷头不能爆

回复
qufenglong
2022年11月14日 10:30:09
9楼

不可以的

回复
cof1625637355572
2022年11月16日 10:53:34
10楼

不可以,

回复
wenboyihao
2022年11月17日 22:09:24
11楼

喷头装在这些空调排烟风口下方肯定不好看。为了好看,对排烟口来说,建议如果排烟量不折半的情况下,建议排烟口移位,毕竟排烟口数量并不是很多,而喷头一般都是沿着走廊一直都有。空调风口和新风口就更不用说了,只要不是警民空调,一般移位问题不大。原则就是外观好看性能好用第一,不违反规范第二。

回复

相关推荐

APP内打开