三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗

三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗

hanzhg54
2022年11月03日 22:50:01
2楼

建筑物是三级,但消防泵不应该是三级,一定要双电源。

回复
新时代建造者
2022年11月04日 14:11:25
3楼

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.6规定: 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。

电源有两个,但电源到消防设备的线路只有一条,要万一线路坏了,两个电源都没有用了。

因此,现在的设计院,基本都有两个电源、两条馈线到消防设备。

这样的系统图,相当于首端末端进行了两次切换,平时两路电源都带电。

回复
新时代建造者
2022年11月06日 15:05:44
4楼

根据规范要求:一级负荷应由双重电源供电,二级负荷要尽可能采用两回线路供电。因此,在一级负荷和二级负荷中,消防用电设备均具备双电源供电的条件,可以实现双回路供电。但是,三级负荷没有双电源或两回线路供电的要求,双回路供电的意义存疑。

综上,当某建筑物的消防用电为三级负荷时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电,不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

注1:三级负荷中,在设置有两台终端变压器的情况下,从变压器至消防设备已具备设置双回路供电的条件,应采用双回路供电。

注2:考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。

回复
香菜冰淇淋
2022年11月07日 11:21:36
5楼

三级消防负荷不要求双电源末端切换,但有条件时可以这样做。——来自课程【供配电系统设计案例提高班】08-1消防供配电系统分

回复
hanzhg54
2022年11月08日 00:02:03
6楼

某个楼宇本身是三级负荷,但这个楼宇的消防泵怎么办?如果没有双电源,一旦火灾发生,电源强切,消防泵就是形同虚设。所以这种三级负荷的建筑物,消防泵应该有相邻建筑物的电源引来做应急电源。有的设计院就是这么设计的。

回复
yingyongdalian
2022年11月10日 08:54:35
7楼

同问,学习了。

回复
龙飞谁用我的
2022年11月21日 09:00:47
8楼

同问学习了

回复
漂溪
2022年11月23日 23:39:49
9楼

消防需要双电源

回复
zxf7401
2022年11月29日 16:59:07
10楼

消防泵最末一级是需要双电源的。

回复
王九万
2022年12月02日 11:01:48
11楼

都三级负荷了哪来双电源   单电源专线就可以了