三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗
三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗
三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.6规定: 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。
电源有两个,但电源到消防设备的线路只有一条,要万一线路坏了,两个电源都没有用了。
因此,现在的设计院,基本都有两个电源、两条馈线到消防设备。
这样的系统图,相当于首端末端进行了两次切换,平时两路电源都带电。
根据规范要求:一级负荷应由双重电源供电,二级负荷要尽可能采用两回线路供电。因此,在一级负荷和二级负荷中,消防用电设备均具备双电源供电的条件,可以实现双回路供电。但是,三级负荷没有双电源或两回线路供电的要求,双回路供电的意义存疑。
综上,当某建筑物的消防用电为三级负荷时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电,不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
注1:三级负荷中,在设置有两台终端变压器的情况下,从变压器至消防设备已具备设置双回路供电的条件,应采用双回路供电。
注2:考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。
某个楼宇本身是三级负荷,但这个楼宇的消防泵怎么办?如果没有双电源,一旦火灾发生,电源强切,消防泵就是形同虚设。所以这种三级负荷的建筑物,消防泵应该有相邻建筑物的电源引来做应急电源。有的设计院就是这么设计的。