空调风口与建筑装修的协调
去留无意111
2022年11月03日 14:45:30
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:空调风口与建筑装修的协调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调风口不仅要承担空调系统的送回风功能,同时也是建筑室内装饰物的组成部分。精装修或二次装修设计时不仅要考虑风口本身的功能,同时应兼顾风口的建筑装饰效果以及与灯具的协调。 1.1 风口规格应统一 风口型号规格一般根据空调负荷和送风量确定,多数情况下同一功能类型房间内的风口型号和规格是统一的。例如在办公区无论房间开间大小,散流器的面尺寸统一选为600mm×600mm,这样的散流器刚好占据活动吊顶的一个单元格,看起来比较自然大方,且与常规600mm×600mm或1200mm×600mm 灯盘的外形尺寸协调一致。其实很多办公房间选用比600mm×600mm小的散流器是完全可以的(特别是在小房间),选用600mm×600mm的散流器设计上并不合理,而且造成了资金浪费,但从整齐美观的角度来看却是必要的,楼层内空调房间的风口型号过多会显得比较凌乱。因此风口的型号规格不完全取决于理论计算结果,还应在此基础上结合建筑装修设计进行适当调整。

知识点:空调风口与建筑装修的协调

来源:网络,如有侵权,请联系删除


空调风口不仅要承担空调系统的送回风功能,同时也是建筑室内装饰物的组成部分。精装修或二次装修设计时不仅要考虑风口本身的功能,同时应兼顾风口的建筑装饰效果以及与灯具的协调。

1.1 风口规格应统一

风口型号规格一般根据空调负荷和送风量确定,多数情况下同一功能类型房间内的风口型号和规格是统一的。1.2 风口布置应均匀对称

布置风口时要有一定规律,尽量做到均匀对称。个别不需要送风口或未设末端空调设备的地方可以布置装饰性的假空调送风口,起对称补位的作用。

1.3 风口与灯具应协调

灯具布置是建筑装修设计的重点。灯具作为发光体对装修效果影响较大,而空调风口则相对次之。灯具的照明功能决定了其位置的重要性,灯盘往往要求占据最佳的平面位置,灯具的位置偏了比较显眼,也会直接影响照明效果。因此装修时应优先考虑照明灯具的布置。

1.4 风口色彩与吊顶色彩应协调

风口的色彩应与吊顶色彩协调,与吊顶颜色接近为佳。应在施工图上注明由甲方和装修设计者现场确定风口的颜色,传统的铝合金本色风口已经不太适用,与吊顶色彩相一致的彩色喷塑风口更受欢迎。

1.5 选用新型产品

对于装修档次较高的建筑,可以选用送回风口与灯盘一体化的产品。建筑采用吊顶回风时,利用灯盘回风可使回风更加均匀,也有利于灯盘散热,且灯盘结构变化不大(在灯盘两侧开出细长回风口即可),目前工程中应用较多。

而采用灯盘送风不仅要在灯盘两侧开细长的送风口,而且灯盘上要有与送风管相连接的连箱,结构比较复杂;另外,细长的灯盘条缝型送风口无法平送出贴附型气流,空调舒适性不好,因此采用灯具送风时要慎重。

图片

推荐资料:

某茶馆建筑装修设计CAD施工图

https://ziliao.co188.com/d63622122.html  

[上海]某五星级大酒店主楼建筑装修施工暖通空调设计cad图

https://ziliao.co188.com/d63629834.html 

相关推荐

APP内打开