无自动报警系统,如何实现排烟风机自动控制
sampan405
sampan405 Lv.2
2008年04月02日 13:33:09
来自于防雷减灾
只看楼主

无自动报警系统,但是有排烟风机,如何实现排烟风机自动启停,请教各位高手,如何做?

无自动报警系统,但是有排烟风机,如何实现排烟风机自动启停,请教各位高手,如何做?
免费打赏
leeman
2008年04月02日 22:54:56
2楼
排烟风机自动启动跟防火分区的排烟口联动启动,排烟风机的停止接排烟机跟前的排风口280度的阀,关闭排风口停止排烟风机.
回复
chenzq556
2008年04月03日 18:49:09
3楼
排烟风机启动与70°防火阀(或70°排烟阀)连锁,
排烟风机停止与280°排烟防火阀连锁.
回复
bigfatdog
2008年09月01日 15:41:22
4楼
排烟风机启动与70°防火阀(或70°排烟阀)连锁,
排烟风机停止与280°排烟防火阀连锁.

有一定道理。
回复
sddz2000
2008年09月02日 13:41:53
5楼
2008版《民规》13.1.3已规定设有机械排烟的公共建筑应设置火灾报警系统
回复
zcliang_007
2008年09月09日 07:57:22
6楼
赞同5楼的说法。。。:handshake