无自动报警系统,但是有排烟风机,如何实现排烟风机自动启停,请教各位高手,如何做?
无自动报警系统,但是有排烟风机,如何实现排烟风机自动启停,请教各位高手,如何做?
2楼
排烟风机自动启动跟防火分区的排烟口联动启动,排烟风机的停止接排烟机跟前的排风口280度的阀,关闭排风口停止排烟风机.
回复
3楼
排烟风机启动与70°防火阀(或70°排烟阀)连锁,
排烟风机停止与280°排烟防火阀连锁.
回复
4楼
排烟风机启动与70°防火阀(或70°排烟阀)连锁,
排烟风机停止与280°排烟防火阀连锁.
有一定道理。
回复
5楼
2008版《民规》13.1.3已规定设有机械排烟的公共建筑应设置火灾报警系统
回复
6楼
赞同5楼的说法。。。:handshake
回复