知识点:过载继电器 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。 若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。
知识点:过载继电器
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。
热继电器由电热丝、双金属片、导板、测试杆、推杆、动触片、静触片、弹簧、螺钉、复位按钮和整定旋钮等组成。只有流过发热元件的电流超过发热元件额定电流值时,内部机构才会动作,使常闭触点断开(或常开触点闭合),电流越大,动作时间越短。
外形与接线端
检测
1)检测发热元件
发热元件由电热丝或电热片组成,其电阻很小。如下图所示。
2)检测触点
热继电器一般有一个常闭触点和一个常开触点,触点检测包括未动作时检测和动作时检测。如图下所示,第一张图为检测未动作时的常闭触点电阻,正常应接近0Ω,如第二张图所示,模拟发热元件过流发热弯曲使触点动作,常闭触点应变为开路,电阻为无穷大。
热继电器的好坏首先看主回路接线端子处有没有发热后留下的痕迹,有没有形变和颜色变化,有没有烧焦的味,按停止和复位按钮没有阻力说明内部机构脱离,用万用表测量主回路三相触头有没有断开,辅助常闭触点有没有断开,辅助常开触点有没有闭合,若有上面这几种现象,说明热继电器损坏。
相关推荐链接: