只看楼主

知识点:启动(起动)面板 电机软启动器面板可以启动,外控启动无效怎么办 台创维修部 ctcr123  13908182700 今天遇到一个比较特殊的故障,算是软启动当中比较小的故障了,但是修起来挺麻烦。贵州遵义一个客户,说是一台软启动器面板可以启动,外控却不行。问能不能给他处理一下。 经查品牌:TENGEN  TGS3系列电机软启动器  浙江天正电气 型号:TGS3-320kw  电流:640a  额定电压:380V  50HZ  。故障:电机软起动器外控无效。面板可以启动。

知识点:启动(起动)面板

电机软启动器面板可以启动,外控启动无效怎么办

台创维修部 ctcr123  13908182700

今天遇到一个比较特殊的故障,算是软启动当中比较小的故障了,但是修起来挺麻烦。贵州遵义一个客户,说是一台软启动器面板可以启动,外控却不行。问能不能给他处理一下。

经查品牌:TENGEN  TGS3系列电机软启动器  浙江天正电气 型号:TGS3-320kw  电流:640a  额定电压:380V  50HZ  。故障:电机软起动器外控无效。面板可以启动。

客户说帮他分析一下是什么问题,能否给他发配件,他的工期有点急,维修的话来不及。(什么故障,哪里坏了,当咱是小白马,呵呵,配件多少钱,)

图片

着急的话最好找厂家买原装主板,当天可以寄出,这个成本可能有点高,320kw最少也得几大千吧!但是客户不愿意,谁也不愿做冤大头。


那怎么办?客户也是做维修的,他确认是软启动的原因。就是不知道怎么修?呵呵,这种故障比较普遍,不算太难,但是每个品牌主板设计不一样,维修的时候思路稍微不同。这个天正的启动器外控无效怎么修我知道,前两天修了两个个75KW天正主板外控启动不了。大家都是吃技术饭的,抱歉不能轻易告诉你了,要解决直接寄过来就是,收到当天就可以修复寄出。

图片

电气控制这块,高低压软启动,电力调整器,调功器我们最专业,变频器,eps电源我们都在做维修,有这方面的业务可以联系哈,您接单,我们来修。大头您赚,我们就是您免费的维修工程师。