梁、板钢筋监理怎么验?掌握这些要点,施工方被管理得服服帖帖!
吴小姐的猫miao
2022年10月24日 08:51:30
来自于建筑施工
只看楼主

一、梁 分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。 (1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、箍筋间距、及主次梁交界处附加箍筋数量。 (2)、对照图集检查的内容有:支座锚固长度、箍筋加密区长度、腰筋拉钩布置、梁加筋长度、连梁顶层箍筋在支座范围内布置情况、保护层厚度、箍筋起步筋距梁边距离以及悬挑梁箍筋开口朝向等。


一、梁

分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。

(1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、钢筋间距以及楼板负筋长度。

(2)、对照图集检查的内容有:上部筋紧弯钩长度(分锚固端和端部)、保护层厚度、起步筋距支座边距离、搭接长度、悬挑板锚固长度以及底筋锚固长度等。

三、图纸图集

(1)、图纸说明

图1、环境类别

图2、附加箍筋

图3、楼板负筋长度

图四、局部梁图

图5、混凝土强度等级

(2)、图集做法:(采用16G101平法施工图和12G901钢筋排不规则,这两个图集是相互对应的)


根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的锚固长度


根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的搭接长度


连梁在顶层做法:箍筋在支座范围内也许布置,直径同跨中,间距150mm


(1)、KL附加筋第一排长度为1/3Ln,二排筋为1/4Ln。

(2)、梁钢筋锚固,直锚长度够就不需要弯钩,否则弯钩长度为15D(D为钢筋直径)


(1)、框架梁箍筋加密区长度需满足两个条件:≥500mm且≥1.5hb、2.0hb(hb为梁高)

(2)、主次梁交接处附加箍筋主梁钢筋正常布置


(1)、非框架梁上部钢筋的锚固同KL,下部钢筋是深入支座12D。

(2)、关于受扭非框架梁纵筋构造,这个需要设计注明 (点击关注?建筑10大技术类公众号)


(1)、梁腹板厚度Hw≥450mm,若设计没有标注梁侧面构造钢筋也需要按照本图集布置。(梁腹板高度是指:梁高减去楼板厚度,例如:梁高为600,楼板厚度为100,这梁的腹板厚度就位500)

(2)、梁侧面是钢筋分构造钢筋和受扭钢筋,二则的搭接长度和锚固长度是不一样的。

(3)、关于梁拉钩的确定是由梁宽来定。


(1)、楼板上层钢筋搭接位置在跨中,下层钢筋在支座附近。

(2)、楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距。

(3)、楼板上部筋在支座处的锚固和下部筋是不一样的,上部筋需要伸到梁外侧角筋内侧且弯钩长度为15D(当水平段长度大于锚固长度时可不打弯钩),下部筋为≥5D且过梁中。


梁钢筋搭接位置:上部筋在跨中,下部筋在支座范围外搭接情况,搭接长度的起始点至支座边缘的距离不应小于1.5hb,且结束点距支座边缘的距离不宜大于Ln/4


(1)、梁端第一道箍筋距支座边缘为50mm。

(2)、梁中拉钩紧靠箍筋同时勾住腰筋。

(3)、腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。


楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度为楼板厚度减上下保护层


根据图纸设计的环境类别来确定保护层厚度


楼板钢筋一般情况下,短跨方向钢筋应置于长向钢筋之下。

四、现场实例

LL顶层箍筋在支 座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)

根据图纸来检查楼板钢筋间距,搭接长度。 (此图上部筋的搭接位置有点不符合规范)

附加箍筋布置(看着很密),主次梁交接位置,主梁箍筋正常布置,本图只有两个箍筋是附加箍筋。

楼板保护层厚度测量

悬挑梁箍筋开口方向向下(抗震规范有要求),和其余的KL是不一样的。

楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度测量

腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。

LL顶层箍筋在支座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)

除悬挑梁箍筋开口方向向下,其余梁的开口朝向是向上的(本图是上翻梁),另外柱子箍筋是螺旋布置,梁中箍筋是相邻两个错开布置。


梁拉钩间距为非加密区箍筋的2倍

楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距(本图偏小)

楼板上部筋在支座处的弯钩长度15D测量,且伸至梁外侧角筋内侧。

梁箍筋间距测量

梁上部筋弯钩长度测量15D

楼板下部筋在支座范围内(梁内)长度5d且至少过梁中测量 (点击关注?建筑10大技术类公众号)


一、梁

(2)、关于受扭非框架梁纵筋构造,这个需要设计注明。

楼板下部筋在支座范围内(梁内)长度5d且至少过梁中测量。



   

1、柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置;


2、箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里;


3、暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上不得并在一起;


4、墙根部钢筋上水泥浆已清理干净;


5、墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直;


6、起步筋要求暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm;墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm;暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm;连系梁距暗柱边箍筋起步50mm;


7、墙体竖筋搭接要求:搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中1.3倍搭接长度。

免费打赏

相关推荐

APP内打开