请教住宅室内电气线路问题
clark0527
clark0527 Lv.7
2008年04月02日 08:57:31
只看楼主

1.插座的L,N,PE三种线,L线可以用电笔测出来,那么N和PE线怎么能测出来?2.三联的开关,从开关出线是四根,那么怎么才能知道控制三盏灯具的三根线是哪三条?3.进户线是BV(3*10),住户配电箱内无隔离开关,施工单位将厨房和卫生间插座做在一个回路里了,我怎样才可以将这两个分开?

1.插座的L,N,PE三种线,L线可以用电笔测出来,那么N和PE线怎么能测出来?
2.三联的开关,从开关出线是四根,那么怎么才能知道控制三盏灯具的三根线是哪三条?
3.进户线是BV(3*10),住户配电箱内无隔离开关,施工单位将厨房和卫生间插座做在一个回路里了,我怎样才可以将这两个分开?
免费打赏
qian68747
2008年04月02日 15:44:41
2楼
1.你的插座装了漏电开关没有,如果装了漏电开关,只要量出火线,随便那一根做零线接好,用两眼插的用电设备试一下,如果跳电,你接在零线上的那根是PE线。
2.三联开关,既然是开关处就有一根是火线,用电笔测一下,找到后其他三根就是到灯的开关线了。极端为零线进开关,电笔量不出火线(未安装灯泡时),就把灯装好,就会在开关处有三根火线,其他一根测不出来的是N线。
3.你要把厨房和卫生间的插座分开是不行了,除非管子里能再穿线,不然肯定是分不开的。因为管子内只有三根线,分为两路至少五根线。
回复
clark0527
2008年04月03日 14:46:13
3楼
谢谢2楼!!
回复
penglijun520
2009年12月16日 08:44:03
4楼
好东东,大家一起分享
回复
penglijun520
2009年12月16日 08:52:52
5楼
好东东,我也来学习一下,感谢土木在线给大家一个交流的平台.
回复
penglijun520
2009年12月16日 08:53:21
6楼
好东东,我也来学习一下,感谢土木在线给大家一个交流的平台.
回复
短路以后
2009年12月16日 09:07:54
7楼

顶一次。:) :) :)
回复
zengjl1969
2009年12月16日 10:06:55
8楼
住户箱没隔离开关是不符和规范的,插座应可用专门的一个东东,一插就知.
回复
chenyunbing
2009年12月16日 11:27:30
9楼
1.插座的L,N,PE三种线,L线可以用电笔测出来,那么N和PE线怎么能测出来?

方法1,断电测:测出火线后,断电,将火线与另两条中的一条短接,到开关处用万用表查出与火线短接的是零线还是地线。

方法2,带电测:另做一接地线(比方说与金属窗框相连),与零线和地线测电压,测得有电压的是零线。
回复
zuihc
2009年12月16日 12:40:32
10楼
开关里用试电笔可以测出一个火线的,排除了这就好办了。