热力膨胀阀,内平衡与外平衡!你真的搞懂了吗?
开朗的番茄
2022年10月21日 08:59:03
来自于制冷技术
只看楼主

1 概述与区别 热力膨胀阀根据蒸发压力传递到阀膜片的方式不同,可以分为以下两种: 1.   内 平 衡 。 2.   外 平 衡 。 1、内 平 衡 —— 在内部将蒸发器压力传递到膜片。



1 概述与区别


热力膨胀阀根据蒸发压力传递到阀膜片的方式不同,可以分为以下两种:

1.  

2.  


1、内 —— 在内部将蒸发器压力传递到膜片。




—— 蒸发器压力从蒸发器出口经外部连接传递到膜片。


* delta t   10 k (介质温度  –  蒸发温度)。若蒸发器的压降较高,应当使用带外平衡的膨胀阀。 也就是说,带有分液头的系统必须使用外平衡的膨胀阀。



2 使用场合的区别


既然大家知道内平衡与外平衡膨胀阀的区别,那么使用场合有什么不同呢?

由于 蒸发器存在压降,导致内平衡膨胀阀压力采集数值较外平衡压力采集数值大,由于膨胀阀本身只是一个机械部件,这种偏差它自身不会知道,也不会做出纠正,这样就会导致内平衡膨胀阀做出错误的判断。


因此对于蒸发器压力降大的场合,建议采用外平衡的热力膨胀阀。


具体的使用场合如下:


外平衡:


1、压力降大的场合,比如采用板式蒸发器的场合

2、换热量较大的机组,比如采用螺杆机、壳管式蒸发器机组的场合

3、采用分液头的制冷系统(分液头压降比较大)


内平衡:


1、压力降小的场合

2、制冷量小的场合(比如家用空调)

3、批量生产的制冷设备


3 优点与缺点


1、内平衡优点:


不需要连接为平衡管,减少机组安装工艺,减少机组使用过程中故障点,价格较便宜。


2、外平衡优点:


外平衡式热力膨胀阀比较准确的控制蒸发器的出口过热度,充分的利用蒸发器的换热面积,提高机组能效。

免费打赏
strugglingling
2022年10月21日 10:55:32
2楼

图很形象,谢谢分享!
若蒸发器压降比较大,错误采用了内平衡式热力膨胀阀,会使调节的过热度变大对吗?