知识点:围护结构总热阻 来源:网络,如有侵权,请联系删除 该冷库所选取的隔热材料为聚氨酯泡沫。 表3 、隔热材料热导率的修正系数b值 冷库隔热材料设计采用的热导率值: λ = λ’·b 式中: λ----设计采用的热导率W/(m·℃) λ’---正常条件下测定的热导率W/(m·℃) b----热导率的修正系数 查表3可知,b=1.4,λ’=0.024 所以,λ =0.024*1.4=0.0336W/(m·℃)

知识点:围护结构总热阻

来源:网络,如有侵权,请联系删除


该冷库所选取的隔热材料为聚氨酯泡沫。

表3 、隔热材料热导率的修正系数b值


冷库隔热材料设计采用的热导率值:

λ = λ’·b

式中:

λ----设计采用的热导率W/(m·℃)

λ’---正常条件下测定的热导率W/(m·℃)

b----热导率的修正系数

查表3可知,b=1.4,λ’=0.024

所以,λ =0.024*1.4=0.0336W/(m·℃)

   

冷间外墙屋面或顶棚总热阻,可根据夏季空气调节日平均温度与室内温度的温差乘以表B.0.1-1中修正系数a值进行修正,再按表B.0.1-2选用。D>4时 冷却物冷藏间外墙,a=1.00,顶棚a=1.30。由于冷库所处的地理位置为广东佛山,其夏季气温可达35度,而龙眼的最适贮藏温度为1.5度,因此,

a*△t值为  (35-1.5)*1.1=36.85℃

(35-1.5)*1.3=43.55℃

根据国标《冷库设计规范》附录B的规定,取面积热流量为8 W/m2,计算出总的热阻R0=3.75 5 4.77=13.52(m2·℃)/ w