【微分享】线缆阻燃类别与燃烧性能解析,设计案例参考
长情的茶叶
2022年10月18日 14:01:28
只看楼主

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》推出后,增加了导体的 燃烧性能等级 的要求,此规范推出之前重点关注的是导体的 阻燃类别 要求,燃烧性能等级方面的关注较少,图纸中也未对燃烧性能等级有明确要求。 那么燃烧性能等级与阻燃类别等级之间的关系是怎样的,是覆盖关系?替代关系?或是平行关系?这个问题困扰了广大电气设计师,设计时又应该如何选择、如何标注呢? #1 规范规定

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》推出后,增加了导体的 燃烧性能等级 的要求,此规范推出之前重点关注的是导体的 阻燃类别 要求,燃烧性能等级方面的关注较少,图纸中也未对燃烧性能等级有明确要求。

那么燃烧性能等级与阻燃类别等级之间的关系是怎样的,是覆盖关系?替代关系?或是平行关系?这个问题困扰了广大电气设计师,设计时又应该如何选择、如何标注呢?

#1 规范规定

1.1、消防配电线缆规范要求:选择耐火型或矿物绝缘型。

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

1.2、非消防线缆规范要求:

1.3、阻燃类别等级、燃烧性能等级,制定此标准的内在原则:

阻燃类别等级分为A,B,C,D级: 主要从线缆的非金属材料含量上加以区分,非金属含量越大,燃烧时助燃的可能性越大,为控制火势发展,应考虑线缆的阻燃性能。

燃烧性能等级分为B1,B2级: 主要从防止火灾蔓延角度加以区分,并限值燃烧时产生的有毒物质含量。

 

#2 设计举例参考

本文以广东省建设项目为例,其他省份可参考设计

 
广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》

线缆阻燃类别 ABCD的选择原则

1、根据建筑规模确定建筑等级;

2、再根据建筑等级选择对应的线缆阻燃类别;

3、根据《民用建筑电气设计标准》确定燃烧性能。

备注:三级负荷的建筑,建议不表达线缆的阻燃类别等级,由于火灾危险性低且疏散时间相对短暂,可不要求线缆的阻燃类别等级。

燃烧性能等级 B1,B2的选择原则

1、线缆的燃烧性能等级与附加信息需整体同时表达;

2、燃烧性能等级附加信息:

  • 燃烧滴落物d0,d1,d2;
  • 烟气毒性t0,t1,t2;
  • 腐蚀性等级a0,a1,a2;

3、燃烧性能等级B1,B2根据GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第13.8.4和13.9.1选择。

 

举例1:超高层公共建筑:

建筑高度超过100m

1、根据广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》表 4.0.2,确定建筑等级为 特级

2、根据表5.2.3,确定非消防配电线缆阻燃类别为 ZA

3、根据《民用建筑电气设计标准》第13.9.1,确定燃烧性能为 B1 ,产烟毒性为 t0 ,燃烧滴落物为 d0

线缆表达,方案1:

WDZA-YJY-3x10(B1/t0/d0)

线缆表达,方案2:

WDZA-YJY-3x10

辅助统一说明:本工程线缆燃烧性能为B1,产烟毒性为t0,燃烧滴落物为d0,图中未标注。

 

举例2:一类高层公共建筑

建筑高度大于50m小于等于100m的公共建筑

1、根据广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》表 4.0.2,确定建筑等级为一级;

2、根据表 5.2.3,确定非消防配电线缆阻燃类别为ZB;

3、根据《民用建筑电气设计标准》第13.9.1,确定燃烧性能为B1,产烟毒性为t1,燃烧滴落物为d1;或燃烧性能为B2,产烟毒性为t2,燃烧滴落物为d2;

线缆表达,方案1:

WDZB-YJY-3x10(B1/t1/d1)

线缆表达,方案2:

WDZB-YJY-3x10

辅助统一说明:本工程线缆燃烧性能为B1,产烟毒性为t1,燃烧滴落物为d1,图中未标注。

 

举例3:二类高层公共建筑:

如建筑高度大于24m小于等于50m的公共建筑

1、根据广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》表 4.0.2,确定建筑等级为二级;

2、根据表5.2.3,确定非消防配电线缆阻燃类别为ZC;

3、根据《民用建筑电气设计标准》第13.9.1,燃烧性能,产烟毒性,燃烧滴落物未做要求,可不表达;建议按燃烧性能为B2,产烟毒性为t2,燃烧滴落物为d2;

线缆表达,方案1:

WDZC-YJY-3x10(B2/t2/d2)

线缆表达,方案2:

WDZC-YJY-3x10

辅助统一说明:本工程线缆燃烧性能为B2,产烟毒性为t2,燃烧滴落物为d2,图中未标注。

版权声明:未经许可,禁止转载。
免费打赏
张国鹏668
2022年10月22日 22:27:25
2楼

谢谢分享,这是一个很不错的学习参考资料

回复

相关推荐

APP内打开