目前给排水专业还没有有关长输管道的规范,现有一条长约100公里的供水管道,工程概况:沿线地形为山地起伏,日输水量为30000~50000立方米,其中沿线中间有一最高点,比起点高158米,比终点高199米。按照给排水市政常规作法,是分级加压,最高点设水池,后边重力流段降压。请各位同行给点建议,是否可以采用一泵到底的密闭输送方式?会有什么不良后果?有什么好的想法,请速和我联系,我的联系方式:13109203704 胡国强 邮箱:hgqhhj@126.com
按50000立方米算,用DN700的管道水损有430米、DN800有210米,再加上158米的高差,采用一泵到底,水压大得惊人,数百米的水压对设备和管道的运行不安全,我看一泵到底恐怕不行,还是采取分段加压为好,如果不想在中途做水池,那么就采用水泵串联,在中途接力的方式吧。从高点到低点尽可能采取重力自流,但是应在中途采取减压的措施。
回复
3楼
在向上输水侧可得要考虑水锤呀,否则,出问题可就惨死了
回复
4楼
一泵到底好像不行吧
回复
5楼
距离过长,一泵到底肯定不行
回复
6楼
据我一个成都石油管理局的同学说他们在新疆常做,水压几个MPa,因为新疆地广人稀,中间无电源,无法做加压,但管材和水泵都必须特制,
水压几个MPa,没见过,很可怕
回复
7楼
好几个兆帕!万一管道有破损而漏水,我估计人当场能被水浇死!小工程顶多泵坏了,供不上水;这么大的工程,安全第一!我同意lxb3323759 ,必须要考虑防水锤和减压措施。
回复
8楼
我们正在做施工图,水锤问题现在有专门的设备可以采用,管材选用高压B级钢管,水泵选用高压泵,我们石油设计院设计的油管道、天然气管道比这压力高的多,这个管道压力有5兆吧!谢谢你们的建议!
回复
9楼
采用DN800 管道 流速1.2m左右 选泵的时候 局部管道可设置成DN900管道 减少管道水头损失。
尽量分级加压, 根据最高点与最低点与水泵加压起点高差和水损失综合考虑加压级数 最高点后 可采用缩小管径的方法 增大水头损失 尾端设置消能池 或者采用阀门憋水。
采用球墨铸铁管 水泥砂浆内防腐 N=0.013 局部水头损失取沿程的5%足够
[
本帖最后由 love_luolin 于 2009-5-23 01:24 编辑 ]
回复
10楼
采用球墨铸铁管 水泥砂浆内防腐 N=0.013 局部水头损失取沿程的5%足够
回复
11楼
根据最高点与加压起点距离 具体分析
回复