一、四通阀 四通阀:也叫 电磁四通换向阀 , 是空调系统的一个重要部件, 主要起着制冷制热切换的作用。 串气诊断方法—“摸”: 无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
四通阀:也叫 电磁四通换向阀 , 是空调系统的一个重要部件, 主要起着制冷制热切换的作用。
串气诊断方法—“摸”: 无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
卡死诊断方法—“听”: 在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。
线圈诊断方法—“测”: 通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。
案例: 某品牌空调四通阀不能换向或四通阀串气,故障表现为: 无换向声音,制(冷)热效果差;四通阀下侧中间一根管温度偏高,高压低、低压高。
故障原因及解决措施:
系统含有焊渣等杂质,卡住四通阀滑块;此时需在开机的前提下给四通阀频繁地通电掉电,同时用木锤多次重击四通阀,利用冷媒冲力推动滑块。
系统追加错误型号的润滑油或其它化学物质,腐蚀四通阀内的橡胶件;此时需更换四通阀并清洗系统,更换润滑油。
四通阀卡死导致系统持续高温高压,打坏四通阀内滑块;需更换四通阀,寻找四通阀卡住的原因。
二、电子膨胀阀
电子膨胀阀: 是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。目前对电子膨胀阀的研究大致包括应用研究、流量特性、控制策略及算法3个方向。
正常的电子膨胀阀: 在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。
故障现象1: 电子膨胀阀的阀门处于全闭状态。
分析检修: 正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。 阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。 遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节流量。
故障现象2: 开机后,电子膨胀阀内有噪音。
分析检修: 如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。 值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。 在空调通电后, [本文来源制冷百科公众号], 电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。 当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。
故障现象3: 电子膨胀阀不动作。
分析检修: 接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。 若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。 若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
故障现象4: 电子膨胀阀卡死。
分析检修: 该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。 为防止出现该故障,在检修时一是加强管路清洁度, [本文来源制冷百科公众号], 二是采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物,三是在阀体两端安装100目以上的过滤器。
在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全部浸在水中, 在焊接时充入氮气进行保护, 为防止充入的氮气被加热成高温气体经过阀芯而损坏电子膨胀阀,氮气必须从膨胀阀的进出口同时充入。
案例: 内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面 板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,[本文来源制冷百科公众号],听到电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭 不严,有漏气。