机电安装的几种典型做法总结
开朗的番茄
2022年10月18日 08:56:50
来自于采暖供热
只看楼主

一、屋面设备: 1.风机电源管要设防水弯,金属软管为防液型,进接线盒要留有滴水弧度。 2.风管软接设跨接线。 3.风机设防虫网罩。 4.屋面设备基础接地,用大于4平方软线与接地母线跨接,不允许接地母线直接与设备基础焊接。


一、屋面设备:
1.风机电源管要设防水弯,金属软管为防液型,进接线盒要留有滴水弧度。
2.风管软接设跨接线。
3.风机设防虫网罩。
4.屋面设备基础接地,用大于4平方软线与接地母线跨接,不允许接地母线直接与设备基础焊接。
二、设备机房
机房设备管道布局:
1.设备、管道布局合理,基础及设备整齐,减震设施齐全,水泵四周设有排水沟。
2.泵房、机房各种管道在安装前要进行综合排布,采用共用支架,并预留好设备的检修空间。管道布置均匀合理,间距一致。
3.管道穿越吸引墙面根部处理美观。
4.管道穿越墙面未经处理。
5.管道排列整齐,阀门仪表成排成线。
6.不锈钢管、塑料管的管卡不能与管材直接接触,要使用柔性垫片。
推广

底部广告位招商 

15383717409(微信同号)

暖通风向标

三、设备接地
1.机房地面及基础施工前应将接地母线预留至设备基础附近,设备就位后通过导线与设备外壳跨接。不允许接地母线直接与设备基础焊接。
2.不允许接地母线在地面上明敷设。
3.不允许接地母线直接与设备基础焊接。
四、配电间
1.整体布置合理,接地母线与设备跨接齐全。
2.防火封堵严密,外形美观。
3.电缆排列整齐,固定牢固,标识齐全。
五、明配电管
1.   转角处支架合理,并设有固定支架。
2.   管道排列整齐,成排管道弧度一致。
六、天花排布
1.块状天花下的机电设施应安装在天花块中心。
2.条状或整板的天花板下的设施应均匀排布,成排成线,有规律可循。