矿用馈电开关短试电路简介
zsd_4409124209
2022年10月17日 14:22:30
只看楼主

知识点:馈电电路 KBZ馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定电流在400A及以下的供 电系统中,作为总开关、分支开关。         试验方法:送电试验前一定要确认电压等级。 合闸时机构状态如图 短路试验:可接大电流发生器通大电流进行试验。但要注意在辅助电源变压器一次侧加额定电压。

知识点:馈电电路

KBZ馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V660V/380V,额定电流在400A及以下的供 电系统中,作为总开关、分支开关。

        试验方法:送电试验前一定要确认电压等级。

合闸时机构状态如图

图片



短路试验:可接大电流发生器通大电流进行试验。但要注意在辅助电源变压器一次侧加额定电压。

按下短试按钮后状态图:

图片



具体操作如下:按下短试按钮,漏电插件B4输出12v经显示插件输送至过流插件,过流插件输出24v至脱口线圈,脱扣线圈动作,真空接触器在维持机构动作断电,行程开关动作,显示插件运行灯灭。同时过流插件输出24v至显示插件,短路显示灯亮。

即:漏电插件B4(12V)→短试→显示插件XS8→XS10→过流插件B1,

过流插件B5(24V) →脱扣线圈→过流插件B6,(脱扣线圈动作断电,行程开关动作,显示插件运行灯灭)

过流插件B2(24V) →显示插件XS2(显示插件短路灯亮)

 

 

图片



相关推荐链接:

1、某地柴油机发电机二次线设计施工图

2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障



免费打赏

相关推荐

APP内打开