初级问题,我请教空调负荷计算时分区问题
pmprince
pmprince Lv.4
2005年02月20日 19:25:07
来自于中央空调
只看楼主

我以往处理空调负荷时也比较规范的,有时遇到困难也就退缩了,找自己认为能解释的方法就一带而过了。不过还是存在疑问的,我想请教大家,关于负荷计算时,若空调房间没有内墙,或者暂时没有隔断,怎么计算符合??(此时通体框架,开间和进深多比较大),若这种情况还是维护玻璃幕墙,显然内外区负荷差异很大,怎么划分内外区呢??有没有固定的或者经验的数据可以参考呢??或者我的问题本身就有毛病? 请指教阿!!

我以往处理空调负荷时也比较规范的,有时遇到困难也就退缩了,找自己认为能解释的方法就一带而过了。不过还是存在疑问的,我想请教大家,关于负荷计算时,若空调房间没有内墙,或者暂时没有隔断,怎么计算符合??(此时通体框架,开间和进深多比较大),若这种情况还是维护玻璃幕墙,显然内外区负荷差异很大,怎么划分内外区呢??有没有固定的或者经验的数据可以参考呢??或者我的问题本身就有毛病? 请指教阿!!
cnbbzz
2005年02月20日 22:59:41
2楼
问题没有毛病,只有做变风量系统才会系统考虑分区,一般5~6米划分一个。
回复

相关推荐

APP内打开