知识点:制冷系统运行 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)吸气过热度:吸气过热度一般应控制在蒸发温度绝对值的三分之一、且不小于5℃。 例:蒸发温度℃       吸气过热度℃      吸气温度 2                  5                7

知识点:制冷系统运行

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1)吸气过热度吸气过热度一般应控制在蒸发温度绝对值的三分之一、且不小于5℃。

例:蒸发温度℃       吸气过热度℃      吸气温度

2                  5                7

-15                 5               -10

-23                7               —16

-35                11              -24

A、螺杆机由于对湿冲程不敏感,吸气过热度一般控制在5℃就可以了.

B、冷却水进出水温差:立冷2—3℃,卧冷4—6℃。

C、冷凝温度:采用立式、卧式冷凝器时比冷却水出水温度高4~6℃;

D、采用蒸发式冷凝器时比湿球温度高6~10℃。

E、冷冻水温度(盐水温度):比蒸发温度高4~6℃.

F、库房温度:直接蒸发式库房温度比蒸发温度高8~12℃;

G、采用乙二醇做载冷剂时库房温度比蒸发温度高20℃左右。

H、排气压力比冷凝压力略高。

I、吸气压力比蒸发压力略低。

J、排气温度不大于105℃(螺杆机);150℃(活塞机);

K、喷油温度不大于60℃;

L、喷油压力:活塞机比气压力高0.15~0。30 Mpa。

M、螺杆机比气压力高0.15~0。30 Mpa。(不包括可调内容积比压缩机)

2 分析两个例子(制冷剂R717、螺杆机、卧冷)

项目

例一

分析

例二

分析

吸气温度℃

-10

蒸发温度大致在:

-15℃左右.


冷凝温度大致在:

35℃左右。


结论:正常。

—22

蒸发温度大致在-23℃左右.


冷凝温度大致在39℃左右.


1,吸气过热度太小,已潮车。

2,与冷却水出水温度相比较,冷凝温度太高或排气压力太高(因为冷凝温度是由排气压力推算出来的)。

吸气压力MPa

0.13

0。06

排气温度℃

82

61

排气压力MPa

1.27

1。43

喷油压力MPa

1。47

1。59

喷油温度℃

45

50

能级 %

100

100

冷凝器进水温度℃

26

26

冷凝器出水温度℃

30

30

蒸发器盐水进水温度℃

-6

-13

蒸发器盐水出水温度℃

—10

-18


3 分析数据要注意的问题:

         1)不但要分析一组数据的相互关系,还要分析同一个参数的变化趋势。

例如:吸气温度是不是越来越低.

排气压力是不是越来越高.

吸气压力是不是越来越低。

2)参数的变化要与操作条件变化、设备维修保养情况联系起来.

例如:冷藏库、冻结库进出库操作的影响。

冷凝器长时间没有清理水垢。

系统长时间没有放空气。

系统长时间没有放油。

气温的变化、空气湿度的变化。

3)细心摸索所管理的制冷设备和系统的运行规律,容易发现突发的异常情况。

例如:盐水系统吸气压力下降、潮车-—会不会是盐水浓度降低、结冰。

压缩机突然噪声增加——会不会是止推轴承发生了磨损.


推荐资料: 

3000T水产冷库制冷系统安装施工图

https://ziliao.co188.com/d44032788.html 

冷库制冷系统原理图

https://ziliao.co188.com/d100151.html 

免费打赏
野人79
2022年10月15日 16:57:20
2楼

不错的资料,谢谢楼主的分享

回复
strugglingling
2022年10月20日 15:09:49
3楼

这是适用所有的制冷机组、制冷剂吗?

回复
cof1587627901916
2022年11月17日 13:42:12
4楼

不错的资料,谢谢楼主的分享

回复
阿巅2019
2022年12月10日 13:45:11
5楼

不错的资料,谢谢楼主的分享

回复
叶1kim
2022年12月15日 11:46:39
6楼

谢谢楼主的分享

回复
rolandiltg
2023年01月03日 19:07:33
7楼

学习前辈们的优秀经验~~

回复

相关推荐

APP内打开