请教一下各位老师这样布置可以吗
500A的都可以了
首先,看这283KW是什么负载,还得确定是在供电的哪一级,再看同期系数取0.8,是否合理?单从你的计算功率因数取0.85来看,应该是照明用电,同期系数可以考虑取0.7。重新计算后,查表19DX101-1,就轻松配开关、选电缆。希望能帮到你