考试中裙房易混考点!
wx_14319802
2022年10月11日 10:10:58
只看楼主

1.         裙房定义         :在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

1.         裙房定义         :在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

2.耐火等级: 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级。

3.防火间距: 对于通过裙房、连廊或天桥连接的建筑物,需将该相邻建筑视为不同的建筑来确定防火间距,应同时满足裙房和主楼的防火间距要求。

4.防火分区: 《建规》5.1.1注3 除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

5.3.1注2:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

5.疏散楼梯设置形式: 当裙房与高层建筑主体之间未设置防火墙时,裙房的疏散楼梯应至少设置封闭楼梯间。

当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。

6.疏散宽度指标: 当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按《建规》有关单、多层建筑的要求确定。

当裙房与高层建筑主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按《建规》有关单、多层建筑的要求确定。

7.安全疏散距离 裙房的安全疏散距离应 高层主体保持一致。(无明确的规范条文)

8.灭火救援: 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。

裙房本身并不需要消防车登高操作场地,但裙房不应影响高层建筑主体的灭火救援,高层建筑的消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。

9.消防电梯: 裙房内可不设置消防电梯。

设置在裙房的5 层及以上且总建筑面积大于 3000m2的老年人照料设施,需要设置消防电梯。

汇总表格如下:

注:裙房的疏散宽度按单多层确定时防火墙上不开设门、窗、洞口。





免费打赏

相关推荐

APP内打开