给排水管道防结露保温问题
zhh_xin
zhh_xin Lv.2
2008年04月01日 13:29:11
只看楼主

请问哪本规范里明确了什么情况下给排水管道需作防结露保温?比如常规来说吊顶里的管道需作防结露,那么立管暗装需不需要做防结露呢?

请问哪本规范里明确了什么情况下给排水管道需作防结露保温?比如常规来说吊顶里的管道需作防结露,那么立管暗装需不需要做防结露呢?
免费打赏
曾经的战士111
2008年04月01日 22:51:36
2楼
管井里不用 棚下要
回复
zhh_xin
2008年04月02日 11:11:28
3楼
您说的我也知道,通常都是这么做。可是到底是哪本规范或图集里要求的呀?
回复
klq2020
2008年04月02日 23:47:08
4楼
内有流动介质的管道做保温,静态介质的管道做防结露。
回复
xrb791124
2008年04月05日 09:10:53
5楼
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.5.17当给水管道结露会影响环境,引起装饰、物品等受损害,给水管道应做防结露保冷层,防结露保冷层的计算和构造,按现行的《设备及管道保冷技术通则》执行。
它包含三层意思:一是结露是否造成管道本身腐蚀。二是否会影响环境,引起装饰、物品等受损害。三是否做结露保冷层要根据所处环境按照《设备及管道保冷技术通则》计算确定。一般吊顶和地下室做。

yxh021408239

厉害,

花城love

学习了

回复
ycitycit
2014年08月18日 14:25:08
6楼
不错,学到了
回复
tianfans
2014年08月18日 17:05:43
7楼
有用,学习了
回复
waterlei
2014年08月18日 23:25:55
8楼
结露的产生是由于, 管道的内介质温度与环境温度的温差 。当空气内湿度与管道内介质温度达到结露温度时就会结露。 所以是否需设防结露, 需视管道内介质温度 与所在地域场所 空气湿度的情况 。给水管道内介质温度一般较为恒定 一般低于当地气温 ,故应设防结露。
回复

相关推荐