雨淋灭火系统设计1
水满则溢111
2022年10月10日 10:58:49
只看楼主

一、规范相关内容梳理 1、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.7 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:

一、规范相关内容梳理


1、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

8.3.7 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:

-1:火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100m?且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;

-2:乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;

-3:建筑面积大于60m?或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;

-:4:日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;

-5:特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;

-6:建筑面积不小于400m?的演播室,建筑面积不小于500m?的电影摄影棚。

条文说明:

本条为强制性条文。雨淋系统是自动喷水灭火系统之一,主要用于扑救燃烧猛烈、蔓延快的大面积火灾。雨淋系统应有足够的供水速度,保证灭火效果。

2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

1)术语定义

2.1.8 雨淋系统
由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。

条文说明:

雨淋系统采用开式洒水喷头和雨淋报警阀组,由火灾自动报警系统或传动管联动雨淋报警阀和消防水泵,使与雨淋报警阀连接的开式喷头同时喷水。雨淋系统通常安装在发生火灾时火势发展迅猛、蔓延迅速的场所,如舞台等。

2)启动方式

4.1.3 雨淋系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动。

条文说明:

雨淋系统配套使用的火灾自动报警系统,要能有效地探测初期火灾。雨淋系统是通过火灾探测器报警或传动管控制后自动启动。

3)适用场所

4.2.6 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
-1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所。
-2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;
-3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

条文说明:

室内物品顶面与顶板或吊顶的距离加大,将使闭式喷头在火场中的开放时间推迟,喷头动作时间的滞后使火灾得以继续蔓延,而使开放喷头的喷水难以有效覆 盖火灾范围。

上述情况使闭式系统的控火能力下降,而采用雨淋系统则可消除上述不利影响。雨淋系统启动后立即大面积喷水,遏制和扑救火灾的效果更好,但水渍损失大于闭式系统,适用场所包括舞台葡萄架下部和电影摄影棚等。

解读:

a. 本条和《建规》8.3.7均规定了要做雨淋灭火系统的情形,两个规范条文均应执行。本条可理解为:需要设置自动喷水灭火系统且符合条文中所述情形,应采用雨淋系统。当不需要设置自喷、且未达到《建规》8.3.7的标准时,即便场所符合上述特点,也不用设置雨淋系统。

b. 《喷规》6.1.1中,民用建筑中湿式喷淋最大保护高度为18m,厂房为12m。而货架仓库当超过13.5m时,可采用顶板下喷头+货架内置洒水喷头共同保护。对于堆垛仓库,则湿式喷淋最大保护高度为13.5m(具体应根据表5.0.5、表5.0.6确定)。

c.  附录 A严重危险级II级场所举例:
易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、 喷涂油漆沥青制品 等工厂的备料及生产车间、 摄影棚、舞台葡萄架下部 (以及演播厅) 等;


4)局部应用

4.3.1 建筑物中保护局部场所的雨淋系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接

解读:

当某项目需要设置自喷,局部场所符合《喷规》4.2.6所述特征时,应采用雨淋灭火系统,雨淋灭火系统可采用局部应用系统,串联接入湿式系统中。(例如:喷漆车间

当保护的面积较大,如大于设置场所喷淋系统的作用面积时,雨淋报警阀宜接至湿式报警阀前,与湿式报警阀组并联设置,或根据具体防火分隔以及保护面积等情况采用独立系统。

5)设计参数

5.0.10  雨淋 系统的喷水强度作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且 每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积

图片

条文说明:

如果一个雨淋报警阀控制的面积过大,将会使系统的流量过大,总用水量过大,并带来较大的水渍损失,影响系统的经济性能。对大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。


从《喷规》4.2.6及6.1.1来看,雨淋系统可用于高度13.5m以上的场所,且本条中只是规定了雨淋系统的喷水强度和作用面积按表5.0.1,故雨淋系统的设置场所高度并不受表中最大净空高度8m的限制

6)雨淋报警阀

6.2.5 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀

条文说明:

雨淋报警阀配置的电磁阀,其流道的通径很小。在电磁阀入口设置过滤器,是为了防止其流道被堵塞,保证电磁阀的可靠性。

并联设置雨淋报警阀组的系统启动时,将根据火情开启一部分雨淋报警阀。当开阀供水时,雨淋报警阀的入口水压将产生波动,有可能引起其他雨淋报警阀的误动作

雨淋报警阀局部水头损失取值0.07MPa(《喷规》9.2.4)电磁阀的启闭信号应接入消防控制室。(《喷规》11.0.10)


过滤器和止回阀的设置位置,如下图所示:

图片


7)水流报警装置

6.4.1 雨淋系统,其水流报警装置应采用压力开关

条文说明:

雨淋系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管道内(系统侧)没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指示器,因此采用压力开关较好




雨淋系统,应将水流指示器换成压力开关


8)充水时间


8.0.11 雨淋系统,其配水管道充水时间不宜大于2min



其目的是为了达到系统启动后立即喷水的要求。


9)设计流量


9.1.9 雨淋系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定。多个雨淋报警阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定


条文说明:


采用多套雨淋报警阀并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每套雨淋报警阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋报警阀的流量叠加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量。


10)操作与控制


11.0.3 雨淋系统,消防水泵的自动启动方式应符合下列要求:


-1 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动;


-2 当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。



11.0.6 雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液(水)动或气动。当雨淋报警阀采用充液(水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差,应根据雨淋报警阀的性能确定。


条文说明:


控制充液(水)传动管上闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差,是为了控制与雨淋报警阀连接的充液(水)传动管内的静压、保证传动管上闭式喷头动作后能可靠地开启雨淋报警阀。


3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013


4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:


-1  联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。


-2  手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。


-3  水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。



二、图集相关内容梳理


20S206《自动喷水灭火设施安装》


1、雨淋报警阀构造


1)P20-构造1:推杆式雨淋报警阀



图片

图片



1)P15-构造2隔膜式雨淋报警阀


图片


注:上图为预作用报警装置,预作用报警装置中组合了雨淋报警阀。



图片



2、P18-雨淋系统示意图(电动启动)


图片

说明:


1)图中蓝色部分为雨淋报警阀的组成部分。


2)本图表示了雨淋报警阀的典型配置,不同产品可能与此配置略有不同,但应满足雨淋报警阀的基本功能要求


3)雨淋报警阀组进出口处信号阀,亦可采用具有锁定阀门功能的控制阀。


图片


解读:


a. 由于单个雨淋报警阀组通常服务范围不大于作用面积,范围非常有限,其配水管道的检修阀可采用紧靠雨淋阀后的阀门,配水管上可不再设置信号阀。


b. 配水管起端的水流信号装置采用压力开关,不采用水流指示器。


c. 雨淋系统为开式系统,末端用于灭火的洒水喷头均为开式喷头,管网和大气联通,故无需设置末端试水装置,水平管网无需设置泄水阀


3、P18-雨淋系统示意图(传动管启动)


图片


解读:

传动管启动系统与电动启动系统的不同点在于,传动管启动系统用闭式湿式喷淋系统替代启动管路的电磁阀,通过闭式喷头(图中“5”)的破裂、水流流动,进而开启雨淋报警阀, 其他 部分相同。



未完待续~


相关资料推荐:

自动雨淋灭火系统、自动喷水灭火系统设计图纸

https://ziliao.co188.com/d62757009.html



知识点:雨淋灭火系统设计


免费打赏

相关推荐

APP内打开