大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择
保定众邦电阻柜
2022年10月08日 15:35:31
只看楼主

大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择 1. 中性点接地电阻柜接地(中压油机接地方式) 由于中性点接地电阻柜接地具有安全、可靠、结构相对简单、非故障相电压限制和抑制谐振等特点,数据中心中压柴油发电机系统一般都采用中性点接地电阻柜接地方式。 1.1 每台机组使用独立中性点接地电阻柜: 对于并联的中压发电机系统,每台发电机组各带一个中性点接地电阻柜。优点:机组之间没有环流,运行、检修方便,每台机组探测到的故障电流不变;缺点:负荷侧检测到的短路电流随机组多少在变化,负载侧的继电保护较复杂。

大型数据中心高压中性点接地电阻柜的选择

1. 中性点接地电阻柜接地(中压油机接地方式)

由于中性点接地电阻柜接地具有安全、可靠、结构相对简单、非故障相电压限制和抑制谐振等特点,数据中心中压柴油发电机系统一般都采用中性点接地电阻柜接地方式。

1.1 每台机组使用独立中性点接地电阻柜:

对于并联的中压发电机系统,每台发电机组各带一个中性点接地电阻柜。优点:机组之间没有环流,运行、检修方便,每台机组探测到的故障电流不变;缺点:负荷侧检测到的短路电流随机组多少在变化,负载侧的继电保护较复杂。

2.多台油机共用中性点接地电阻柜(运行时只允许一台机组中性点接地)

运行时,并机系统只允许一台发电机接地运行,如果该发电机解列时,其对应的中性点接触器断开,这时系统中的另外一台发电机的中性点接触器将上,以保证整个系统有且只有一台发电机组中性点通过。优点:限制谐波和零序环流,限制了****的接地电流,简化接地保护;缺点:运行逻辑复杂,需要有严格的操作规程,操作不当,会造成系统不接地运行。