反渗透设计避免运行水锤
专业达人
2022年10月08日 15:12:13
来自于纯水系统
只看楼主

“水锤”是由于压力容器中混有空气,在启动装置的时候没有采用必须的手段来排除容器中的空气,以至于高压水流混杂着空气向容器内运动时产生剧烈的震动,严重时会将膜元件击的粉碎,带来不可恢复的损失。 一般采取的预防措施有: 1、 高压泵采用软启动方式避免 ,如降压启动、变频调速启动、带自动控制器的串电阻启动。

“水锤”是由于压力容器中混有空气,在启动装置的时候没有采用必须的手段来排除容器中的空气,以至于高压水流混杂着空气向容器内运动时产生剧烈的震动,严重时会将膜元件击的粉碎,带来不可恢复的损失。


图片

一般采取的预防措施有:

1、 高压泵采用软启动方式避免 ,如降压启动、变频调速启动、带自动控制器的串电阻启动。

2、在操作方式上避免,如在启动时将进口阀门关闭或关小,然后缓慢打开阀门,直到达到系统工作压力时为止。

3、利用控制防止避免,如用 PLC 控制一电动慢开门,在几十秒的时间内打开阀门。

4、利用安装工艺防止,如在浓水排放口设一回流管道,使得管道的最高点超过反渗透装置中最高的压力容器,这样在装置停止运行时就会在压力容器内存满水。 

以上几点是工程应用中常采用的措施,可都采纳也可根据实际情况采用几点,值得注意的是不论哪一个工程 第4点是必须的


相关资料推荐:

某45吨每小时反渗透工艺流程设计详细方案CAD图纸

https://ziliao.co188.com/d63512945.html



知识点:反渗透设计避免运行水锤


免费打赏
yj蓝天
2022年10月24日 08:11:44
2楼

这个知识点对于管道安装很重要,值得关注,和学习,谢谢楼主分享

回复