规范讲解:PVC、KBG、JDG、SC:四种常用线管的对比总结及选择
个性的人字拖
2022年10月08日 09:18:50
只看楼主

建筑工程中常用的四种电气导管:PVC管(硬化聚氯乙烯管)、KBG管(扣压式薄壁钢管)、JDG管(紧定式薄壁钢管)、SC管(焊接钢管),其材质、工艺及适用范围各有何特点?如何依据规范及现场要求选择合适管材?下面来详细介绍。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程! 一、工艺特点 二、规格型号 三、材质要求 (1)PVC管 ? 管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致


建筑工程中常用的四种电气导管:PVC管(硬化聚氯乙烯管)、KBG管(扣压式薄壁钢管)、JDG管(紧定式薄壁钢管)、SC管(焊接钢管),其材质、工艺及适用范围各有何特点?如何依据规范及现场要求选择合适管材?下面来详细介绍。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!

一、工艺特点



二、规格型号


三、材质要求

(1)PVC管

? 管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致

? 所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品

? 阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象; 暗敷设如设计无要求均应使用中型以上导管


PVC管

(2)KBG管

? 导管上应标明每批产品的制造厂名称、阻燃标记、型号、外径尺寸、导管长度、性能标准编号等

? 线管内、外壁平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面没有凸棱及类似缺陷;管口边缘平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;KBG钢管应内外壁镀锌层应光亮、均匀,无破损脱落

? 管材壁厚、内外直径应均匀

KBG管

(3)JDG管

? 型号规格符合设计要求管材表面有明显不脱落的产品标识

? 金属内外壁镀层均匀完好无剥落、锈蚀等现象

? 管材连接套管及其金属附件内外壁表面光洁无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷

? 管材连接套管及其金属附件壁厚均匀管口边缘平整光滑,紧定螺钉符合产品设计要求螺纹整齐光滑配合良好

? 管材壁厚、内外直径应均匀

JDG管

(4)SC管

? 钢导管无压扁,内壁光滑

? 焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象

? 导管无严重锈蚀

? 锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,无翘曲变形

? 导管的管径、壁厚及均匀度


SC管

四、规范要求

(1)GB50054 低压配电设计规范 7.2.10

暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm;(据传新民规将改为1.6mm)——查表JDG和SC管满足

(2)GB50054 低压配电设计规范 7.2.13

采用金属导管布线,除非重要负荷,线路长度小于15m,金属导管的壁厚大于2mm,并采取了可靠的防水防腐蚀措施后,方可在屋外直接埋地敷设——查表热镀锌SC管满足

(3)GB50054 低压配电设计规范 7.2.33

有酸碱腐蚀介质的场所宜采用塑料导管和塑料槽盒布线,但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷。——查表PVC管满足

(4)JGJ242 住宅建筑电气设计规范 7.2.1

住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷设的塑料导管壁厚不应小于2mm.

——查表JDG和SC满足,PVC管壁厚满足的话需管径达到40及以上。

(5)另外需要注意

PVC管分轻型中型重型三种,同管径规格的壁厚也不一样。

消防管道暗敷设时保护层不小于30mm厚-建筑防火规范。

非消防管道暗敷设时保护层不小于15mm厚-低压配电设计规范