变电站二次回路
有爱心的灌汤包
2022年10月08日 09:17:43
只看楼主

二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类; 直流操作电源 主要有蓄电池和硅整流直流操作电源,蓄电池的运行方式有两种:充电-放电运行方式和浮充电运行方式,硅整流直流操作电源,硅整流电容储能直流操作电源 。 交流操作电源 交流操作电源可有两种途径获得:一是通过所用电变压器;当保护、控制、信号回路的容量不大时,也可以取自电流互感器、电压互感器的二次侧,如环网柜自供电微机保护,则是通过电流互感器取电,无线测温的电源也是通过穿心式电流互感器取电的,一般要求电流互感器一次电流大于50A才可以满足二次负荷要求;电压互感器取电应用较为广泛,如环网箱的电源,则是通过输出容量为3000VA的电压互感器取电。


二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类;

直流操作电源 主要有蓄电池和硅整流直流操作电源,蓄电池的运行方式有两种:充电-放电运行方式和浮充电运行方式,硅整流直流操作电源,硅整流电容储能直流操作电源 。

交流操作电源

交流操作电源可有两种途径获得:一是通过所用电变压器;当保护、控制、信号回路的容量不大时,也可以取自电流互感器、电压互感器的二次侧,如环网柜自供电微机保护,则是通过电流互感器取电,无线测温的电源也是通过穿心式电流互感器取电的,一般要求电流互感器一次电流大于50A才可以满足二次负荷要求;电压互感器取电应用较为广泛,如环网箱的电源,则是通过输出容量为3000VA的电压互感器取电。

所用变在小型变配电所中应用较广,而对保护要求较高的中小型变配电所采用直流操作电源。变电所的用电一般应设置专门的变压器供电,简称所用变。变电所的用电主要有室外照明、室内照明、生活区用电、事故照明、操作电源用电等,为保证操作电源的用电可靠性,所用变一般都接在电源的进线处,对一些重要的变电所,一般应设有两台互为备用的所用变。

 
?


变电所综合自动化系统的基本功能

变电所微机监控子系统基本功能

(1)数据采集:①模拟量    ②状态量  ③脉冲量  

(2)事件顺序记录

(3)故障记录、故障录波和测距

(4)操作闭锁与控制功能

  1. a)        断路器操作时,应闭锁自动重合闸。

  2. b)       当地进行操作和远方控制操作要互相闭锁,保证只有一处操作,以免互相干扰。

  3. c)        根据实时信息,自动实现断路器与隔离开关间的闭锁操作。

  4. d)       无论当地进行操作或远方控制操作,都应有防误操作的闭锁措施,即要收到返校信号后,才执行下一项;必须有对象校核、操作性质校核和命令执行三步,以保证操作的正确性。

(5)事件报警功能

(6)人机联系功能

(7)系统自诊断功能

(8)完成计算机监控系统的系统功能

变电站微机保护子系统基本功能

应保持与通信、测量的独立性,既通信与测量方面的故障不影响保护正常工作。微机保护还要求保护的CPU及电源均保持独立。微机保护子系统还综合了部分自动装置的功能,如综合重合闸和低频减载功能。这种综合是为了提高保护性能,减少变电站的电缆数量。

 
?


通信功能

通信功能包括综合自动化系统的现场通信功能,即变电站层与间隔层之间的通信功能; 综合自动化系统与上级调度之间的通信功能,即监控系统与调度之间的通信,包括四遥的全部功能。

集中式结构形式的综合自动化系统

集中式布置是传统的结构形式,它是把所有二次设备按遥测、遥信、遥控、电度、保护功能划分成不同的子系统集中组屏,安装在主控室内。

集中式有利于观察信号,方便调试,结构简单,价格相对较低。但需要耗费大量的二次电缆,容易产生数据传输瓶颈问题,其可扩性及维护性较差。

分散分布式结构形式的综合自动化系统

分散分布式就是将变电所分为两个层次,即变电站层和间隔层。分散分布式布置是以间隔为单元划分的,每一个间隔的测量、信号、控制、保护综合在一个或两个(保护与控制分开)单元上,分散安装在对应的开关柜或控制室上。现在的变电站综合自动化系统通常采用分散分布式布置。

相关推荐

APP内打开