紧急求助
tsydy22
tsydy22 Lv.3
2008年04月01日 10:17:57
只看楼主

我单位供电系统电压为10.5KV,由于工期紧张现没有10KV电压的电机,想用Ue=11KV的电机代用,不知可否请各位师傅指点,在这先谢了

我单位供电系统电压为10.5KV,由于工期紧张现没有10KV电压的电机,想用Ue=11KV的电机代用,不知可否请各位师傅指点,在这先谢了
免费打赏
zwd0791
2008年04月01日 21:44:37
2楼
应该可以,电压相差不到5%,在正常范围内,似可不必考虑功率转矩的影响。
回复
qian68747
2008年04月02日 16:05:15
3楼
可以的,电机也有电压运行范围,至少正负5%,你的10.5和11相差4.55%,只要到电机的线路不长,我想是可以正常运行的。
回复