一、条形基础结构形式的选择 16G101-3中提供了梁板式条形基础和板式条形基础两种形式,其截面形式分为阶形和坡形。剪力墙下条形基础一般采用板式条形基础;柱下条形基础应采用梁板式条形基础。在工程中,有时为了加强墙下条形基础的整体刚度,在墙下条基也设计了基础梁,此时基础梁与16G101-3中基础梁不同,应按设计要求进行施工。 二、条形基础底板分布钢筋设置范围 1、板式条形基础 板式条形基础分布钢筋应在受力钢筋长度范围内按构造要求全部布置,下图剪力墙下条形基础和砌体墙下条形基础。

一、条形基础结构形式的选择

16G101-3中提供了梁板式条形基础和板式条形基础两种形式,其截面形式分为阶形和坡形。剪力墙下条形基础一般采用板式条形基础;柱下条形基础应采用梁板式条形基础。在工程中,有时为了加强墙下条形基础的整体刚度,在墙下条基也设计了基础梁,此时基础梁与16G101-3中基础梁不同,应按设计要求进行施工。


二、条形基础底板分布钢筋设置范围

1、板式条形基础

板式条形基础分布钢筋应在受力钢筋长度范围内按构造要求全部布置,下图剪力墙下条形基础和砌体墙下条形基础。

图片

图片

2、梁板式条形基础

梁板式条形基础在梁宽范围内(下图b宽度)不布置分布钢筋,见下图柱下条形基础和基础梁下条形基础。

图片

图片


三、条形基础底板宽度方向受力钢筋缩减、受力筋与分布筋的搭接长度

1、条形基础底板宽度方向的受力钢筋,当宽度小于2500mm时应全长设置、当基础底板宽度大于或等于2500mm时,底板受力钢筋可取基础宽度的0.9倍,并宜交错布置(底板交接区的受力钢筋和无交接底板时端部第一根钢筋不应减短)具体详见图集。

图片

2、分布筋与同向受力筋搭接
条形基础在两个方向相交时,两向受力钢筋交接处的网状部位,分布钢筋与同向受力钢筋的搭接长度为150mm。

图片


四、条形基础底板不平时构造措施

图片

图片

图片

图片