吸气式感烟火灾探测器
百年树人1985
2022年09月29日 13:17:41
只看楼主

吸气式感烟火灾探测器可以安装在具有高速气流的场所;点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;低温场所;需要进行隐蔽探测的场所;需要进行火灾早期探测的重要场所;人员不宜进入的场所。 01 分类 吸气式感烟火灾探测器按其 响应阈值范围可分为普通型、灵敏型、高灵敏型; 按其 功能构成方式

吸气式感烟火灾探测器可以安装在具有高速气流的场所;点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;低温场所;需要进行隐蔽探测的场所;需要进行火灾早期探测的重要场所;人员不宜进入的场所。


01

分类


吸气式感烟火灾探测器按其 响应阈值范围可分为普通型、灵敏型、高灵敏型;
按其 功能构成方式可分为探测型、探测报警型;
按其 采样方式可分为管路采样式、点型采样式。

02

重点


探测器上应有黄色故障指示灯。当探测器发生故障信号时,该指示灯应点亮,并保持至故障排除。该指示灯点亮时,在其正前方3m处,周围环境光照度在5 lx~500 lx的条件下,应清晰可见。

探测器上应有绿色电源指示灯。当探测器接通电源时,该指示灯应点亮,并保持。该指示灯点亮时,在其正前方3m处,周围环境光照度在5 lx~500 lx的条件下,应清晰可见。每一接线端子上都应清晰、牢固地标注上其编号或符号,相应用途应在有关文件中说明。 

探测器的开关和按键应在其上或靠近的位置至少用中文清楚地标注出其功能。吸气管路应坚固耐用,并应涂成红色或沿管路涂有不小于2mm宽的红色标记,并在其两端1 m内标有探测器吸气管路字样,字高不超过5mm。

吸气管路上的吸气孔的直径不小于2mm。探测报警型吸气式感烟火灾探测器应设指示火灾报警和故障的音响器件。在正常工作条件下,音响器件在其正前方1m处的声压级(A计权)应大于65dB,小于115dB。在85%额定工作电压条件应能工作。 

探测器吸气管路破漏和堵塞时,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,应在100s内发出故障信号。探测器在任一采样孔获取的火灾烟参数符合报警条件时,应在120s内发出火灾报警信号。