请教,河南焦作住宅采暖负荷?
zyy686
zyy686 Lv.3
2008年03月31日 23:42:51
来自于采暖供热
只看楼主

请教,河南焦作住宅采暖负荷的概算指标每平方米应该为多少?麻烦写详细些,汗!是第一次做采暖。卫生间?卧室?客厅?厨房?非常感谢!!!

请教,河南焦作住宅采暖负荷的概算指标每平方米应该为多少?麻烦写详细些,汗!是第一次做采暖。卫生间?卧室?客厅?厨房?非常感谢!!!
免费打赏
zyy686
2008年04月12日 00:30:28
32楼
如果能发套样图给我,就太感谢了,很冒昧!很想尽量减少图纸的错误,现在自己越看越没底,不好意思!
回复
zyy686
2008年04月12日 00:51:37
33楼
请问分户管井里设置截止阀可行吗?什么是锁闭阀?
回复
zyy686
2008年04月12日 10:21:26
34楼
应该是装锁闭阀,查到了资料
回复
flier_01
2008年04月12日 19:13:45
35楼
据你说的情况,你的整个小区的地下是个大型的地下车库
这类小区我是见过
但这种小区的外网却没有作过,参考图是没有,不好意思
我把我对这种情况工程的理解说一下吧,纯粹个人意见,仅供参考.
这种外网不同于直埋管网,而是更类似于室内管网(实际上也就是室内的).应注意几点:
1.热伸长问题.也就是要考虑管道补偿问题.原则是使分支点的位移不大于40mm.两个固定支架的直管段一定要有补偿措施,车库里的管道的补偿尽量采用自然补偿.
2.坡度问题.要留够坡度.走坡可能会造成降低车库局部空间高度,但是这个没有办法,和建筑的协调一下吧.一方面你的管道尽量取最小坡度,尽量提高管道标高,一方面可以尽量靠墙靠柱,靠墙靠柱的地方对标高的要求可能会低一些.
3.排气问题.所有高点和局部高点应设放气设施.
回复
flier_01
2008年04月12日 19:25:37
36楼
如果实在建筑不能提高车库高度
采暖管道一坡到底实在走不下
还有一个办法-----就是不要一坡到底
举例来说:假如你原定的方案是从机房到末端管道抬头走,但是标高排不开
可以改成:一段抬头走,一段低头走,逆坡坡度宜放大
然后,在高点放气
低点泄水
这样整体因坡降而带来的管道高度降低会减少
应该就可以解决问题了
回复
flier_01
2008年04月12日 19:45:27
37楼

你的比摩阻取大了
空调取那么大还可以
采暖不行
采暖室内管道比摩阻宜为60~80Pa/m (数据来自<<技术措施>>2003)
采暖室外管网管道比摩阻宜为30~80Pa/m (数据来自<<市政热力管网设计规范>>)
分户计量采暖共用立管比摩阻宜为30~60Pa/m (数据来自<<分户计量技术规程>>)
-----------上述书名皆为简称
分户计量住宅建筑内部的阻力损失主要包括
1.建筑热力入口:主要是热表,过滤器和平衡阀阻力大,其中热表在其额定流量下的阻力损失一般是2.5m,但是我们大部分人作设计时选用的热表,其运行流量多数远小于其额定流量,其实际损失一般不到2.5m,但再考虑上其它的一堆阀门过滤器等.热力入口的估算损失不宜小于2.5m
2.入户装置:主要也是热表和过滤器,该热表的阻力额定流量下的损失约为2m,介于同样的原因,入户装置的阻力损失估算为2m
3.户内系统:户内系统的阻力损失主要包括管道,恒温阀(散热器阻力很小),约合0.5~1m
4.户外公共管道:主要是公共立管.如果是按30~60pa/m选取的,其阻力差不多刚好和因高度产生的重力作用压头抵消
所以基本上可以不计
这样累计为5~6米左右
回复
flier_01
2008年04月12日 19:53:33
38楼

一般室外直埋管网引向室内的分支管,都是外侧管上翻过去的
翻上去后平着到建筑,没有局部高的弧
但是你这种情况估计也只能从下面翻过去了
形成一个下弯的弧没有关系,最多也就 是积水排不净,没有关系
我觉的可以这样做
回复
zyy686
2008年04月13日 21:33:59
39楼
非常感谢,昨天晚上急急忙忙交图了,太累了,休息了1天,今天看到你的回复,很感谢!
回复
zyy686
2008年04月13日 21:51:58
40楼
因为业主那边要招标,所以没有最后审核的图纸今早应该已经发出了(昨晚整个晒图室加了通宵班),然后我们还有几天时间可以校图,审核,修改。非常感谢你的帮助!我们院对变更这块抓得特别严,我现在是in担心中。
回复
bright6639
2008年07月22日 12:25:08
41楼
谁有05YN7图集的啊,能上传一份共享吗,谢谢了!
05YN和05N有什么区别啊?
回复

相关推荐