重点条文解读 能耗水平 2.0.1 新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%。不同气候区平均节能率应符合下列规定:
2.0.1 新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%。不同气候区平均节能率应符合下列规定:
2,除严寒和寒冷地区外,其他气候区居住建筑平均节能率为65%;
能耗水平居建和公建分别降低了30%和20%,围护结构的保温厚度将会增加,外窗的要求增加,
整体围护结构的成本提高。
2.0.3 新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%,碳排放强度平均降低7kgCO2/(m?·a)以上【其中居住建筑的平均碳排放强度下降6.8kgCO2/(m?·a),公共建筑平均碳排放强度下降 10.5kgCO2/(m?·a)】。
2.0.5 新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计。建筑项目可行性研究报告、建筑方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。施工图设计文件中应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。
明确建筑方案的文件,应包括建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告,引导设计人员
用“绿色建筑”的思维方式进行建筑设计。
1 居住建筑的窗墙面积比按照开间计算
;公共建筑的窗墙面积比按照单一立面朝向计算;工业建筑的窗墙面积比按照所有立面计算;
4 外凸窗顶部、底部和侧墙的 面积不计入外墙面积;
严寒、寒冷地区建筑朝向中的“北”应为从北偏东小于60°至北偏西小于60°的范围;“东、西”应为从东或西偏北小于或等于30°至偏南小于60°的范围;“南”应为从南偏东小于等于30°至偏西小于或等于30°的范围;
2)其他气候区建筑朝向中的“北”应为从北偏东小于30°至北偏西小于30°的范围;“东、西”应为从东或西偏北小于或等于60°至偏南小于60°的范围;“南”应为从南偏东小于等于30°至偏西小于或等于30°的范围 。
·东、西向
作为夏热冬冷地区夏季最不利朝向,扩大其角度范围,提升了
建筑的隔热性能
。
公共建筑体型系数
的要求为强条,
不可权衡
,与所在气候区关联,夏热冬冷区、夏热冬暖区和温和区无要求。
1,夏热冬暖、夏热冬冷地区,甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施;
2,夏热冬暖地区,居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8。
遮阳的要求变为强制性条款,同时朝向的定义扩大了“东、西”向,增加了遮阳的范围,增加成本。
7.1.5卧室、起居室(厅)、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于1/7。
7.2.3每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。
3.1.18 居住建筑的主要使用房间(卧室、书房、起居室等)的房间窗地面积比不应小于1/7。
1 夏热冬暖、温和B区居住建筑外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%或外窗面积的45%,夏热冬冷、温和A区居住建筑外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的5%;
·另外《住宅设计规范》7.2.4条(应条)并未作废,关于厨房通风开口面积应按照应条执行。
![图片](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
·增加:窗墙面积比<0.4的外窗强制要求,
增加周边地面和地下室外墙热阻的强制要求
;
·屋面传热系数、周边地面和地下室外墙热阻不得降低。
·大幅度提高透光围护结构权衡计算准入条件,准入条件要求提升20%以上;
居住建筑体型系数
的要求为强条,但
可权衡
,与所在气候区关联,夏热冬冷B区(如泸州,重庆) 、夏热冬暖区和温和B区无要求。层数区间简化,对于大于12层和小于三层的住宅,
体型系数要求放宽了
。
·
夏热冬冷分A区和B区来要求
,外墙,屋面和分户墙要求有所提升;
·夏热冬冷A区和B区的划分参考《民用建筑热工设计规范》。
·“东、西”朝向的定义范围扩大
,结果为加强了围护结构的隔热性。
以成都为例,结论如下:
成都属于夏热冬冷地区的A区;
体型系数需为小于等于0.40(不考虑权衡);
根据3.1.18,主要使用房间1/7的要求,最小窗地比约为0.14;(不对厨房卫生间有此要求)
根据表3.1.4,北、东和西、南的最大窗墙比分别为,0.40、0.35、0.45;另外,每套住宅允许一个房间在一个朝向上窗墙面积比不大于0.6;
根据3.1.14,可开启扇应为地面面积的5%;
【案例】设计成都市一栋住宅,其中一个卧室开间3600,进深4200,层高3000,那么:
首先体型系数应满足小于等于0.40;
最小窗户洞口面积:3.4*4.0/7=1.94平方米
最大窗户洞口面积:
北向:3.6*3.0*0.4= 4.32平方米
东和西向:3.6*3.0*0.35 = 3.78平方米
南向:3.6*3.0*0.45= 4.86平方米
可开启扇最小为:3.4*4.0*0.05=0.68平方米(0.6*1.2)
另外,允许一个房间在一个朝向上窗墙面积比不大于0.6
总结:如何确定窗户的大小(居住建筑)
1,确保体型系数满足要求(《建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.1.2)
2,确定项目所属气候区(《建筑环境》附录D及其他)
3,确定朝向( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 B.0.5)
4,最小洞口( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3.1.18)
5,最大洞口( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3.1.4)按照开间计算
6,确定最小开启扇( 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3.1.14)
![图片](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
1,
所在项目的气候区
,对节能设计甚至方案设计影响较大;
2,全本规范均为强条,整体来说提升了要求,尤其是夏热冬冷地区;
3,前期方案需控制体型系数,窗墙比,节能设计为全过程设计,为了成本的合理,尽量不做少做权衡判断;
4,
用绿色建筑的思维方式做设计
,是发展的必然趋势。
·不分住宅与公建,都根据房间的使用要求对其噪声限制进行规定。
污染物控制增加到7项,数值要求更严格,根据民用建筑工程分类控制,以竣工验收时为准。
知识点:建筑环境通用规范重点